akım trafosu seçimi

magi

Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
40
merhabalar
yan işletmemize daha önce 2500/5 oranlı akım trafoları takılmış.ama pensampermetreyle ölçtüğümüz zaman sayacın 2 katı olması lazım.Yükümüz 950 a. ama sayaç sanki 500 a göre hesap yapıyor.Trafo çarpanı 3150 denmiş.Peki 2500/5 oranlı olması dolayısıylamı ölçüm yanlış çıkıyor.yoksa farklı birşeymi var?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Soruyu tam olarak anlamadım . 2500/5 akım trafosu kullanıyorsanız alçak gerilimden ölçüm yapıyorsunuz demektir. Burdanda gerilim trafonuz yok sonucuna vardım. Trafo çarpanınızın 500 olması gerekir. Yok trafo çarpanınız gerçekten 3150 ise ölçmeyi 6.3 kV tan yapıyorsunuz ve gerilim trafonuz var demektir. Problemin ne olduğunu neyi nereden ölçtüğünüzü daha detaylı anlatırsanız belki yardımcı olabiliriz.

Kolay gelsin...
 
akım trafonuz ag tarafında mı yoksa yg tarafında mı ? trafo gücünüz ne kadar ? daha detaylı anlatmanız gerekir problemi
 
ag tarafında.Anlatmak istediğim işletmemize tek bir elk. faturası geliyor.Yan işletmemizde buna dahil.Yan işletmemizin tüketimini sayaçtan takip ediyoruz. güç hesabına vurduğumuzda sayaca göre 2,5-3 kat fazla olması gerekiyor.İşletme 750 A çektiği sırada akım trafosundan 1,5 a geliyor.Akım trafosu oranını buradan çıkardım(2500/5).işletmenin max. çektiği akım 950 a. bu yüzden akım trafosu yanlışmı seçilmiş diye sormak istedim.
 