akım trafosu seçimi

magi

Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
39
merhabalar
yan işletmemize daha önce 2500/5 oranlı akım trafoları takılmış.ama pensampermetreyle ölçtüğümüz zaman sayacın 2 katı olması lazım.Yükümüz 950 a. ama sayaç sanki 500 a göre hesap yapıyor.Trafo çarpanı 3150 denmiş.Peki 2500/5 oranlı olması dolayısıylamı ölçüm yanlış çıkıyor.yoksa farklı birşeymi var?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Soruyu tam olarak anlamadım . 2500/5 akım trafosu kullanıyorsanız alçak gerilimden ölçüm yapıyorsunuz demektir. Burdanda gerilim trafonuz yok sonucuna vardım. Trafo çarpanınızın 500 olması gerekir. Yok trafo çarpanınız gerçekten 3150 ise ölçmeyi 6.3 kV tan yapıyorsunuz ve gerilim trafonuz var demektir. Problemin ne olduğunu neyi nereden ölçtüğünüzü daha detaylı anlatırsanız belki yardımcı olabiliriz.

Kolay gelsin...
 
akım trafonuz ag tarafında mı yoksa yg tarafında mı ? trafo gücünüz ne kadar ? daha detaylı anlatmanız gerekir problemi
 
ag tarafında.Anlatmak istediğim işletmemize tek bir elk. faturası geliyor.Yan işletmemizde buna dahil.Yan işletmemizin tüketimini sayaçtan takip ediyoruz. güç hesabına vurduğumuzda sayaca göre 2,5-3 kat fazla olması gerekiyor.İşletme 750 A çektiği sırada akım trafosundan 1,5 a geliyor.Akım trafosu oranını buradan çıkardım(2500/5).işletmenin max. çektiği akım 950 a. bu yüzden akım trafosu yanlışmı seçilmiş diye sormak istedim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,881
Mesajlar
921,272
Kullanıcılar
451,016
Son üye
töroğluhalit

Yeni konular

Geri
Üst