Akım Trafosu Seçiminde Talep Gücü mü? Bağlantı Gücü mü?

mavi534

Üye
Katılım
15 Eki 2012
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba Arkadaşlar, Akım trafosu seçiminde P=I*1,73*U diye bir formül var.
Buradaki I işletme akımı ama, akım trafosu seçerken I yerine bağlantı gücümü yoksa talep gücümü konulacak. Bağlantı gücü konacaksa, peki talep gücü hesaplamanın akım trafosu seçiminde ne anlamı var. Teşekkürler.
 
Arkadaşım, akım trafosunu önündeki şalterin değerine göre seç, şalterden küçük seçtiğin taktirde aşırı akım nedeni ile trafonuz gümleyebilir hatta yangın çıkabilir, bilginize.

Örneğin tmş niz 250 amper ise akım trafonuz da 250/5 A gibi olmalıdır.
 
Kurulu gücü 1000 kVA
Bağlantı gücü : 600 KW olan bir yer için
25/5 akım trafosu kullanılıyor. Bu akım trafosu nasıl seçilmiş. Hangi formül kullanılmış? P=I*1,73*U formülünü kullanarak bulamadım. Yardımcı olusanız sevinirim.
 
OG akım trafosundan bahsediyor olsanız gerektir.Akımı,formülde,U gerilimini kv olarak girmeniz gerekir.1000/1,73x31,5 ( mesela )=18 amp. Bu akım için,25/5 seçilmesi gerekir.
 
çok teşekkürler. 20/5 de akım trafosu yokmuydu? akım trafosu çeşitlerini nereden bulabilirim acaba? google cok arattırdım ama bulamadım genel bir liste
 
ALCE ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • 42_ALCE_Instrument_Transformers_12R02.rar
    4.2 MB · Görüntüleme: 123
teşekkürler 30-36 kV. 25-50 / 5A. akım trafosu kullanılmış biryerde.. burada abonenin tahakkuk çarpanını hesaplarken 25/5 mi kullanılır yoksa 50/5 mi acaba?
 
Carpan icin olcu hucresindeki akim trafo degerleri esas alinir, gerilim zaten tesisin heryerinde aynidir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,879
Mesajlar
930,978
Kullanıcılar
452,748
Son üye
Baranturk34.

Yeni konular

Geri
Üst