Efe arkadasim bence sen gerilim ve akim kavramlarini karistiriyorsun. 200/5 A dedigin zaman sekonderden cikan deger gerilim cinsinden degil akim cinsinden ele alinir. Yani dahada basit bir kavramla anlatmak gerekirse primerden 200 Amper gecerken sekonderden 5 amper alabilirsin demek, 5 Volt degil yani herhangi bir gerilim soz konusu degil.
Yanliz sunuda belirtmek isterimki evet akim trafolarinin sekonder uclarindada gerilim vardir ama bu senin bahsettigin gibi primerin sekondere donusturme oraniyla yani 200/5 gibi bir ifadeden anlasilmaz. Sekonderde induklenen gerilim primer akimdan tamamen bagamsiz trafonun gucu ve sekonder akimi ile ilgilidir. Mesela 200/5 Amper bir trafonun sekonderinden cikan gerilimi bilmen icin oncelikle trafonun gucunu yani trafo etiketinin uzerinde yazan VA inie bakman gerek. Diyelimki 200/5 - 10VA gucunde bir trafodan soz ediyorsan sekonderden 10/5=2V bir gerilim elde edersin. Mantik cok basit arkadasim VA = V.A ise VA/A = V eder. Tabi bu bahsettiklerim sekonder 5 A ve 10VA gucundeki trafolar icin gecerli, ister sekonder 1 A istersede trafonun gucu 5 , 10 , 15 yada 30 VA olsun formul herzaman bahsettigim gibidir.
Saygilarimla