anlayamadığım bu 0.0124 ve 0.074 rakamlarını nerden bulduğunuz.kesit formülünden
Aşağıdaki linki deneyebilirsiniz..
Gerilim Düşümü Formüller
anlayamadığım bu 0.0124 ve 0.074 rakamlarını nerden bulduğunuz.kesit formülünden
arkadaşlar benim bir sorum olacak sizlere bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim presleri kaynak makinaları ve silindirleri olan bir demir doğrama atölyesinde rg 12c güç kontrol rolesi var ve konpanzasyonuda 220 ve 380 kondansatör gurupları var fakat çalışma esnasında gözlemlediğim cos değerleri r fazı cos 92 s fazı cos 96 t fazı cos 87 fakat 5 kademe devrede kondansatör var fakat cosQ yi bire yaklaştırmıyor ve reaktif yazıyor normal ledi yanıyor birşey gözlemledim akım trafoları mesafesi 1.5 metre civarında ve 0.75 lik bitşik kablolarla çekilmiş roleye bu nuda göz önünde bulundurarak başka ne gibi sorunlar olabilirki cosQyi yükseltmiyorda reaktif yiyoruz