1. Akım trafosunun sekonderine bağlayacağın cihazın harcadığı gücün en fazla 10VA olması gerekir. Sayacınki 1,5VA ise sorun yok.
2. Sayacın harcadığı gücü endeks değerinden düşmenize gerek yok.
3. Akım trafosu sınıfını mutlaka 0,5 seçin. sınıf 1 veya sınıf 3 seçerseniz ölçüm pek hassas olmaz.
4. 250/5 barasız başka markalar da var. Ama etiketlerinde yazan "sınıf:0,5" pek doğru olmuyor. Alce markalar %90-95 doğru çıkıyor. ECS markasının barasız tip 250/5 akım trafosu olacaktı. ECS ninde sınıf:0,5 değeri genelde doğru çıkıyor.