AKIM TRAFOLARI

Katılım
18 Eyl 2011
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
36
Selam arkadaşlar ben bir x5 sayaç baglantısı için akım trafosu bağladm forumda okuduğum bilğilerle trafoya köprülü bir şekilde s2 uçuna topraklama yaptım ve de köprüledim daha sonra başka biryerde uzun zamandır çalışan bir panoda topraklama ğörmeyince vaz ğeçdim topraklama köprüsünü iptal edtim ve enerjiyi verdim şimdi sorunsuzca ölçüm yapıyor sizce ileri ki bir zaman da bir problem çıkarmı ?
 
Sayaç bağlantılarında bir kopma olurda, s1 uçlarından biri boşta kalırsa akım trafosu nüvesi ısınarak yanabilir.
 
Topraklamanın ölçmeye bir etkisi yok,sadece güvenlik amacı ile yapılır.
 
bir şey olmaz
 
Akım Trafosunu doyuma ulaşması, durumunda topraklama olsada, zaten problem yasanır, O.G. Cihazlarda topraklama yapmak öenmlidir.
basit bir durum olarak es gecemezsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,674
Kullanıcılar
452,675
Son üye
xzscorpionn

Yeni konular

Geri
Üst