AKIM TRAFOLARI

Katılım
18 Eyl 2011
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
36
Selam arkadaşlar ben bir x5 sayaç baglantısı için akım trafosu bağladm forumda okuduğum bilğilerle trafoya köprülü bir şekilde s2 uçuna topraklama yaptım ve de köprüledim daha sonra başka biryerde uzun zamandır çalışan bir panoda topraklama ğörmeyince vaz ğeçdim topraklama köprüsünü iptal edtim ve enerjiyi verdim şimdi sorunsuzca ölçüm yapıyor sizce ileri ki bir zaman da bir problem çıkarmı ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayaç bağlantılarında bir kopma olurda, s1 uçlarından biri boşta kalırsa akım trafosu nüvesi ısınarak yanabilir.
 
Topraklamanın ölçmeye bir etkisi yok,sadece güvenlik amacı ile yapılır.
 
bir şey olmaz
 
Akım Trafosunu doyuma ulaşması, durumunda topraklama olsada, zaten problem yasanır, O.G. Cihazlarda topraklama yapmak öenmlidir.
basit bir durum olarak es gecemezsiniz.
 