Aksa 800 kva jeneratör arizasi n'olabilir?

Katılım
16 Haz 2008
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
40
Aksa ac880 model 800 kva jeneratÖr daha Öncelerİ rahatlikla kaldirdiĞi yÜkÜ kaldirmakta zorlaniyor jeneratÖre dİrekt olarak 800 a yÜk bİnİyor jeneratÖr Şalterİ kurunca, ancak son zamanlarda jeneratÖr yÜkÜ Üzerİne alir almaz voltaj ve frekans dÜŞÜyor ve jeneratÖrÜn kontrol Ünİtesİ deep sea 5220 dÜŞÜk voltaj yada dÜŞÜk frekans arizasi vererek korumaya geÇİyor ve jeneratÖrÜ durduruyor Önce servİsİ aradik kompanzasyon devrede dedİ kompanze besleme Şalterİnİ kapatip denedİk ayni sonuÇ deĞİŞmedİ sorun ne olabİlİr .
________________________________________________________________________________________________

Konubaşlıgı," Aksa 800 kva jeneratÖr arizasi n'olabilir. " olarak degiştirildi.

Düzenleyen : Blacktooth
 
sn puntobianca
yükünüz nasıl bir yük bilmiyorum.yanlız kademe,kademe yüklemenizde fayda var.yine frekas düşmesi oluyor ise motor regüle aksamını kontrol edin.yakıt kolunu el ile müdahale edip frekansı 51 hz ye cıkartmaya çalışın motorun gücü yetiyormu ona bakın. şayet gücü yetmiyor ise motoru genel bir bakıma sokmanızda fayda var. kolay gelsin
 
Normalde aşırı yüke çıktığında jeneratör aşırı yük arızası verir..bunu özellikle yüke geçtiğinde yapıyorsa demeraj akımlarını göz önünde bulundurup parça parça yük verilmelidir.Mümkünse jen gücünün %60 ını geçmemelidir..buna rağmen uayrı devam ediyorsa mekanik bir problem olabilir.mesela yeterli mazot alamıyodur ki mazot filtresini değişmeni tavsiye edebilirim.Çünkü filtreler zamanla şişer ve içindeki kağıdın gözenekleri küçülür.6 ayda bir değişilmesi gerekir.en son ve en zor ihtimal ise governör arızasıdır ki buna ne siz nede aksa müdahele edebilir sadece motor üreticisi bu konuda yardımcı olabilir...
 
merabalar arızanızı çok kolay yöntemlerle çözebiliriz.www.bgsjenerator.com sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz.
 
Herseyden once, garanti ve servis kapsami disinda bile olsaniz, Aksa Firmasi ile irtibat kurmanizi tavsiye ederim.Cihazi en iyi taniyan onlar ve yurt disinda bile olsaniz detayli bilgi verisinde bulunuyorlar.
Bunun yaninda eger jeneratorunuzun frekans ve gerilim ayarlarinda, fabrika ayarlarindan farkli bir ayar yapilmis ise, yuksuz ( bosta ) calisma ayarlarinin U=405 volt ve f=52 hz ( orjinal fabrika ayarlari ) degerlerine cekilmesinde fayda var,jenerator yuke bindikce bu degerler nominal degerlere yaklasacaktir.Kolay gelsin
 
jeneratörünüzde yük paylaşımına gerek kalmadan arızası tarafımızca yapılacak müdahele sonunda ilk yüke girişi 1200 amper olması mümkündür. irtibat BGS Başaran Güç Sistemleri - Mustafa BAŞARAN Tel: 0232 457 0566 Fax: 0232 457 0569 [email protected]
 
arkadaş daha önce rahatlıkla kaldırdıgı yükü şimdi kaldıramıyorsa makina regüle etmiyor demektir bence makinaya bi bakım yapılsın mazot pompasında olabilir
 
Alternatörün üzerindeki voltaj regulatörünü kontrol edin ayrıca alternatörün üzerindeki tahrik kondansatörü sağlam mı ona da bir bakın muhtemelen bunlardan oluyor...
 
merhaba;

bence bu durumda bi yanlışlık var. 800 kVA bir jeneratöre ki yüksek bi ihtimal motor cummins dir ve bu motor tek adımda % 100 yükü üzerine alamaz. bence cummins in sitesine girip motorun tek adımda üzerine alacağı yükü öğrenip ona göre karar vermeniz gerekmedir. ayrıca belki siz bilmeden Deepsea 5220 üzerine yükü kademeli olarak alıyordur. bence 5520 nizde bi problemde olabilir. ayarları ile oynanmış olabilir...

iyi çalışmalar...
 
Arkadaşlar zaten 800A yük biniyor demiş.800 kva değil.
800A'de zati toplam yükün %65ne tekabül etmekte,diversite uygun sayılır.
muhtemel mekanik bi arıza söz konusu gibi duruyor.
Aksa size gereken teknik desteği sağlaycaktır.
çözümü burda payşırsanız seviniriz.
saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,192
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Geri
Üst