elimde x5 kombine sayacın 1 saatlik okuma degerleri var. gerilim 380 volt iken... akımı,Cosφ ,s, ve tanφ isteniyor sorum şu;
talep gücü 250 kw olan bir sanayi tesisinde 400/5 amper akım trafosu ile bağlı olan x5 kombine sayacın 1 saatlik ara ile yapılan ölçüm değerleri şunlardır:
son okuma: Wp=14716,3 Wendüktif=835,1 Wcapasitif=13,0
ilk okuma: Wp=14713,81 Wendüktif=834,7 Wcapasitif=13,0

U=380 volt ise tesisin;
aktif gücünü, endüktif reaktif gücünü, S , tanφ ve Cosφ degerlerini ve akımını bulunuz.
 
Sayaç Çarpanı: 400/5 = 80
Aktif Tüketim: 14716,3-14713,81 =2,49 *80= 199,2 KWh (P)
İnd. Reak. Tüketim: 835,1-384,7= 0,4 *80 = 32 KVAr (Q)
Kap. Reak. Tüketim: 0
tan Q = 32/199,2 = 0,16064
Q= 9,126 derece
Cos Q = 0,987
Cos Q= P/S === S= P/CosQ = 199,2/0,987 = 201,823 KVA (S)
S= 1,73*U*I === I= S/(1,73*U) = 201823 /1,73*380 = 201823/657,4 = 307 A

Başka bir arzunuz? :)
 
Son düzenleme:
akım olmadan olmuycak galiba yada ben bulamıyorum.
 
peki bunun güç üçgenini nasıl çizebiliriz.

İşte güç üçgeni:

123.JPG
 
cevabınızda anlayamadığım bi konu var
Q= 9,26 derece
Cos Q = 0,987
demişsiniz bu degerleri nasıl buldunuz.?
 
cevabınızda anlayamadığım bi konu var
Q= 9,26 derece
Cos Q = 0,987
demişsiniz bu degerleri nasıl buldunuz.?

Akım ile gerilim arasındaki açı: 9,126 derece

Bu açının Cos değeri 0,987

Hesap makinasında 9,126 yazın, "Cos" ifadesine basın, sonuç gelir.
 