Aktif reaktif ceza

cihans06

Üye
Katılım
4 Haz 2008
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba sizden yardım rica ediyorum,

Boş olarak kullanılan bir depoyu söküyoruz,tüm lambalar enerji çeken cihazlar yavaş yavaş sökülüyor,bu yüzden her geçen gün aktif reaktif oranları artıyor,en son kapasitif ve endüktif degerler %33 ve%51 gibi birşey oldu,mevcut trafo ve kompanzasyon panosunu yenileyeceğiz ama geçen bu zaman zarfında ceza ödememek için geçici olarak nasıl bir çözüm bulabilirim.
 
Lokal komanzasyon ( devredeki cihazlara ait ) yapabilirsiniz.
 
şuan devrede sadece 15-20 arası ampul var,komple tadilata girileceği için herşey söküldü,bir adet kompröser bağlasam faydası olurmu
 
Ampulleriniz fluoresant ampul ise ( 40 w ) ,beher ampul için 2,5-4 mikrofarad,250 voltluk
kondansatör bağlamanız gerekir.CB veya SB ise,forumumuzda verilmiş olan seçim cetvel-
lerinden yararlanabilirsiniz.
 
yiyeceğiniz ceza, kompresörün çektiği aktif güçten az olur sanırım.
Özel trafolu bir yer mi burası?
 
Evet özel 1000 kVA lık trafomuz var,aslında ben yeni geldim piyasasan elektrikçi çağırmışlar adamda oynamış mahvetmiş,gece gündüz lambaları yakıyorlar ancak bu şekilde cezaya girmiyor dediler,gerçektende girmemiş ama lambaların yarısını söktükten sonra oranlar çok artmış tekrar dengelemek için ne yapmalıyız,
 
380 volt kondanstörler kullan aliki üçadet dene yanıl bul çare kondanstörde ve rölende cosinüs değerini kontrol et değer 1 e yakın en ideali 0.9 ayarına bak
 
lambaları yakınca ceza gelmiyor ama, boş yere Elektrik parası ödüyorsunuz.
Trafonuz için sabit bir kondansatör bağlamalısınız.Bu yaklaşık olarak trafo gücünün %3 ü kadar kabul edilir.Yani size 30 kvarlık sabit bir grup gerekiyor denilebilir.Ama bu değer , yaklaşık bir değerdir.
En sağlamından şöyle yapabilirsiniz.Akşam giderken kapatılması gereken tüm lambaları kapatın.Ve sayacı okuyun.Sabah geldiğinizde, yine sayacı okuyun.Aradaki farkı hesaplayın.Sonra bu fark endekslerini , elektrik faturanızda yazan , trafo çarpanı ile çarpın.
Şimdi , trafonuz boşta ne kadar enerji harcıyor ve ne kadar reaktif enerji harcıyor görebilirsiniz.Bu değeri de , ilk endeks alma saati ve son endeks alma saati arasındaki süreye bölerseniz( örneğin 12 saatse , 12 ye bölersiniz) saatte ne kadar endüktif harcadığınızı görürsünüz.Bu değere en yakın değerdeki kondansatörü de , reaktif güç kontrol rölesinin , akım trafosundan öncesine bağlayın.Tabii sigortalarını , emniyet tedbirlerini ihmal etmemek kaydıyla.(şimdi aklıma geldi, bu işlemi yapın ama, tabii ki elektrik sayacınızın , OG kısmından ölçüm alıyor olması durumunda bu işlem size bir fayda sağlayacaktır.)Bu işi yapmadan önce , kompanzasyonu da devre dışı bırakırsanız , daha sağlıklı ölçüm yapmış oluruz.
Şimdi , trafonun endüktif gücünü hallettik.Geriye kalan lamba vesaire için , Sayın Fahri Yetiş in tavsiye ettiği kondansatörleri lambalara paralel bağlayın.Siz lambaları söktükçe , bunlar da söküleceği için , mesela kalmayacaktır.Başka hangi aletler kullanılıyorsa, onlara da bu şekilde kompanzasyon yapabilirsiniz.
Fakat işin içinde başka terslikler var.Örneğin ilk başta , hem kapasitifin , hem de endüktifin fazla olduğunu yazmışsınız.Sonraki mesajınızda da , lambalar açık olunca, kompanzasyonun düzgün olduğunu , lambalar kapatıldığında ise, kompanzasyonun bozulduğunu yazmışsınız.Lambalar , balastlı fluoresan lamba ise, bunlar endüktif yük çekerler.Eğer bunları açınca , kompanzasyon düzeliyorsa, sistem kapasitif demektir.Sistemin kapasitif olmasının bir çok nedeni olabilir.Sizin durumunuz için :
1-sabit bir grup zaten vardır ve fazla geliyordur.
2-kompanzasyon rölesi , en küçük grubu çektiriyor ama, bu da fazla geliyor.
3-kompanzasyon sisteminde, yapışık kalan bir kondansatör var.
4-Kullanılmayan kablolar, kapasitif etki yapıyor.
Bir de og kablosunun kapasitif etki oluşturma ihtimali var ama , ona şimdilik en zayıf ihtmal olarak bakmak lazım.

Olayın diğer bir boyutu ise , aslında her şey güzel , hatta sabit grup bile var ancak aktif güç fazla olmadığından, Reaktif / aktif oranları fazla oluyor.Lamba açılınca ise , aktif güç çekildiğinden dolayı oran da düşüyor.Hem de röle , kondansatör çekmeye yetecek kadar bir reaktif güç okuduğu için , devreye kondansatör alıyor ve kompanzasyon düzeliyor olabilir.
Bir de şu var ki , oranlar o kadar da önemli değil.Örneğin siz 2 kw aktif güç harcarsınız ve 1 kvar reaktif güç harcarsınız.Oran %50 dire , belki ceza da gelir ama, ceza dediğiniz, 3-5 kvar reaktif güç bedeli ise, fazla bir para tutmaz.Kondansatöre vereceğiniz paraya yazık olur.

Gördüğünüz gibi , konu çok dallı budaklı.Sizin sorununuzu daha iyi anlayabilmemeiz için , gece ya da gündüz, devrede yük yokken sayaç değerlerini bize bildirmeniz lazım.Hani yük yokken bir akşam bir sabah endeks alın dedim ya, ondan bahsediyorum.Bir de , bir önceki faturanın , aktif reaktif değerleri ve fatura tarihi olursa, ne olduğunu büyük ihtimalle anlamış oluruz.
 
arkadaşım sende monofaze kondansatörlerle işi çöz şuanki gücüne göre akım trafosu tak ve kondan satör sıralamanı geçiçi olarak ayarla yiyceğin cezadan daha iyidir bence
 

Forum istatistikleri

Konular
129,807
Mesajlar
930,289
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst