Kablolu bağlantıda, kablo akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü miktarına, topraklamaya, elektromanyetik-elektrostatik ekranlama koşullarına, kablo empedansı ile kısıtlanan mesafe sınırlarına dikkat edilmelidir. Panel ile diğer araçlar arası bağlantılarda içinde Ekran örgüsü olan LIYCY veya ek olarak aluminyum folyo sargısı da olan LIY(St)CY kablo kullanılmalı, kablo ekranı yalnızca panel tarafından bina ve panel topraklamasına irtibatlanmalıdır. Telefon bağlantıları bu iş için üretilmiş kablolarla yapılmalıdır. Özellikle uzun mesafeli harici kablo tesisatı mümkünse topraklanmış metal boru içinde toprak altına döşenmelidir. Böylece kablonun hava şartlarından etkilenmesi, kemirgen hayvanların ve saldırganların kabloyu tahribi, yıldırım ve radyo vericilerinin sistemi etkilemesi önlenmiş olur. Panel enerji bağlantısı da 3x0,75 mm² kablo ile topraklı olarak, kaynak makinası, imalat makinaları, fırın, buzdolabı vb. çok güç çekip şebeke salınımına yol açan yüklerden ayrılmış hatta yapılmalıdır.
Yapılan her tesisat Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine ve topraklama da Topraklama Yönetmeliğine uygun olmalıdır. Bu yönetmelikler TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasından temin edilebilir.
Doğru akım tesisatı gerilim düşümü hesabı şu şekilde yapılabilir;
G.D. = Hatbaşı gerilimi – Hatsonu gerilimi = Kablo direnci x Yük akımı
Kablo direnci = 2 x Kilometre olarak kablo uzunluğu x Kablo kilometre başına direnci
% G.D. = 100 x (Hatbaşı gerilimi – Hatsonu gerilimi) / Hatsonu gerilimi
Eğer bir ana hat üzerinde birden fazla yük varsa gerilim düşümleri parça parça hesaplanarak toplanır. Hat başına yaklaştıkça parçalardan daha uzaktaki yüklerin akımlarının da geçtiği unutulmamalıdır.
Hat sonunda istenen gerilime göre kablo kesiti metre başına dirence göre tablodan seçilebilir;
(Hatbaşı gerilimi – Hatsonu gerilimi)
Kablo kilometre başına direnci = .
(2 x Kilometre olarak kablo uzunluğu x Yük akımı)
Kablo direnci ve kapasitansı mesafeyi kısıtlayan etmenlerdir, hesaplanan kablo direnci panel zon bağlantısında kullanılan hat sonu direncinin %10 ‘undan küçük veya eşit olmalıdır. Bu değer paneller için 270 ohm ‘dur, kablo direnci bundan küçük veya eşit olmalıdır.
Kullanılan kablonun bilgileri
LIY(St)CY KABLO ÖZELLİKLERİ - ÖRNEK TABLO
Çalışma Gerilimi ≤ 1,50 mm² 300 / 500 V
Test Gerilimi ≤ 0,34 mm² 1200 V > 0,34 mm² 2500 V
İzolasyon Direnci 200 Megaohm x kilometre
Sabit Tesislerde Çalışma Sıcaklığı -30 °C ~ +70 °C
Kesit (0,14 mm²) Kapasitans ( 90 nF / km ) İletken Direnci(148 Ohm / km)Akım Kapasitesi (2,0 A)
Kesit (0,22 mm²) Kapasitans ( 100 nF / km ) İletken Direnci(88 Ohm / km)Akım Kapasitesi (3,5 A)
Kesit (0,25 mm²) Kapasitans (100 nF / km ) İletken Direnci(80 Ohm / km)Akım Kapasitesi (4,0 A)
Kesit (0,34 mm²) Kapasitans ( 110 nF / km ) İletken Direnci(59 Ohm / km)Akım Kapasitesi (6,0 A)
Bu Kesitler Örnek Olarak Verilmiştir Gerisini Siz Hesaplayın.
Bizim Tavsiyemiz Folyolu Security Kablosudur.
Bazı Arkadaşlar Cat5 -Telefon Kablosu -Audio Kablo Gibi Vasıfsız Kablo Kullanarak (tamamen daha çok para kazanmak düşüncesiyle) İlerde Sorun Yaşayacaklarını Düşünmeden Hareket Etmektedirler.
Yapılan her tesisat Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine ve topraklama da Topraklama Yönetmeliğine uygun olmalıdır. Bu yönetmelikler TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasından temin edilebilir.
Doğru akım tesisatı gerilim düşümü hesabı şu şekilde yapılabilir;
G.D. = Hatbaşı gerilimi – Hatsonu gerilimi = Kablo direnci x Yük akımı
Kablo direnci = 2 x Kilometre olarak kablo uzunluğu x Kablo kilometre başına direnci
% G.D. = 100 x (Hatbaşı gerilimi – Hatsonu gerilimi) / Hatsonu gerilimi
Eğer bir ana hat üzerinde birden fazla yük varsa gerilim düşümleri parça parça hesaplanarak toplanır. Hat başına yaklaştıkça parçalardan daha uzaktaki yüklerin akımlarının da geçtiği unutulmamalıdır.
Hat sonunda istenen gerilime göre kablo kesiti metre başına dirence göre tablodan seçilebilir;
(Hatbaşı gerilimi – Hatsonu gerilimi)
Kablo kilometre başına direnci = .
(2 x Kilometre olarak kablo uzunluğu x Yük akımı)
Kablo direnci ve kapasitansı mesafeyi kısıtlayan etmenlerdir, hesaplanan kablo direnci panel zon bağlantısında kullanılan hat sonu direncinin %10 ‘undan küçük veya eşit olmalıdır. Bu değer paneller için 270 ohm ‘dur, kablo direnci bundan küçük veya eşit olmalıdır.
Kullanılan kablonun bilgileri
LIY(St)CY KABLO ÖZELLİKLERİ - ÖRNEK TABLO
Çalışma Gerilimi ≤ 1,50 mm² 300 / 500 V
Test Gerilimi ≤ 0,34 mm² 1200 V > 0,34 mm² 2500 V
İzolasyon Direnci 200 Megaohm x kilometre
Sabit Tesislerde Çalışma Sıcaklığı -30 °C ~ +70 °C
Kesit (0,14 mm²) Kapasitans ( 90 nF / km ) İletken Direnci(148 Ohm / km)Akım Kapasitesi (2,0 A)
Kesit (0,22 mm²) Kapasitans ( 100 nF / km ) İletken Direnci(88 Ohm / km)Akım Kapasitesi (3,5 A)
Kesit (0,25 mm²) Kapasitans (100 nF / km ) İletken Direnci(80 Ohm / km)Akım Kapasitesi (4,0 A)
Kesit (0,34 mm²) Kapasitans ( 110 nF / km ) İletken Direnci(59 Ohm / km)Akım Kapasitesi (6,0 A)
Bu Kesitler Örnek Olarak Verilmiştir Gerisini Siz Hesaplayın.
Bizim Tavsiyemiz Folyolu Security Kablosudur.
Bazı Arkadaşlar Cat5 -Telefon Kablosu -Audio Kablo Gibi Vasıfsız Kablo Kullanarak (tamamen daha çok para kazanmak düşüncesiyle) İlerde Sorun Yaşayacaklarını Düşünmeden Hareket Etmektedirler.