arkadaşlar alaska marka salon tipi klima E6 ARIZASI veriyor ?
bu konuda yardımlarınızı bekliyorum..
 
E6 voltajla ilgilidir hatırladığım kadarıyla (trifaz ise)fazlar yer değiştir yada faz koruma rölesi varsa o yanık olabilir
 
e6 voltaj ıse vassırasını degıstırınız veya gerılım dusme oluyordur yapmanız gereken regulator koymanız olabılı arızayı tam anllatırsanız yardımcı ola bılırım ıyıgunler
 
klima ya enerji geldiğinde ne iç ne dış ünitede çalışma var.. ekranda ayarlar yapılabiliyor konum değiştirilebiliyor ama iç ünite ekranda E6 arızasıda yanıyor...
dış ünite bağlanmadan iç üniteye 220v ile besliyoruz yine bu arıza devam ediyor.
tahminimiz ya hafızada kaldı bu E6 biz silemiyoruz..
yada başkaca görmediğimiz bilmediğimiz bir şey var...
 
sınyal kablolarına bak arada bır ıletısm sorunu olabılır elektonık kartta gırıs cıkıclara bak :)
 
bu ariza dis unite koruma agrizasi dir faz degisimi faz eksikligi basinc sensorlerinin arizasi yada eksik vede fazla gaz hissetmesi dir
 
sevgili arkadaşlar
aletin ne arızasını verdiğini bulamadığımız için akıllı kar ve mck 05 takarak soruu kökten hallettik..
TEŞEKKÜRLER...
 
kardesim salon tipi e1 arizası nedir alarko salom tipi devre seması varmı
 