allen bredley compact logics L31

Katılım
10 Eyl 2007
Mesajlar
489
Puanları
1
Yaş
46
Arkadaşlar özel bir makinamda bu plc bulunmakta. Yazılım olarakta RSLogics5000 v17.00 yani enterprise, bağlanmak için rsLinks clasic birde 1747-CP3 rs232 kablom bulunmakta. Ama bu plc ye nasıl bağlanalılacağını bilemiyorum. Rockwell ürünlerini fazla tanımıyorum. Bana yol gösterecek bir arkadaş bu konu hakkında paylaşımda bulunabilir mi? Şimdiden teşkkür ederim......
 
Son düzenleme:
ethernet cross kablo ile bağlanabilirsin..öncelikle rslinx yüklü olmalı bilgisyarda rslinx lite ücretsizdir ve işini görebilir rockweel resmi sayfasında indirebilirsin
,rslinx ile beraber otomatik olarak bilgisayara BOOTP adında bir uygulama yüklenir.

ethernte mac adresini bildiğin cpuyu bootp yazılımı ile bir ip vermen gerekecek,ondan rslogix ile verdiğin ip nolu cpu yu bulup bağlanabilirsin
 