70 kW motorun akımını hesaplarken bu gücün motor mil gücü olduğuna dikkat ederek verim=Pçıkış/Pgiriş formulünden Pgiriş=Pgiriş/verim olarak motorun gücünü hesaplamak ve bu güce göre akımı bulmak gerekir.Verimin %90 olduğunu kabul edelim.
Bu durumda Pgiriş= 70/0,9=77,78 kW olur
Çektiği akımda I= P/1,732x380x0,8=147,72 A olur
Motorun yıldız üçgen kalkındığını düşünürsek I= 1,5 x 147,72 = 221,58 A (yaklaşık olarak)
3x95/50 mm 215 A akım taşır akım taşıma kapasitesi olarak uygundur.
Gerilim düşümü yönünden değerlendirecek olursak.
%e=PxLx100/kxsxU2xCosØ = 77780x250x100/35x150x380x380x0,95=2,70 < 3 uygundur.
3x150 mm kablo ve 3x250 A termik manyetik şalter kullanman gerekir.
Sanırım sen hesaplarken iletkeni Cu olarak düşünüp k=56 kabul ettin.Yada 0,0124(PxL/s) formulünü kullandın.Ama senin kullandığın iletken AL iletken.
Not:Yukarda hesap yaparken motoru kompanze ettiğin varsayılarak CosØ:0,95 aldım.