altıvar 61 kulanıyoruz 132 kw gucunde

daha önce harici sistemde kısa devre olmuş altıvara zarar vermiş

yanan kartları degiştirdik ama dahili baglantı hatası veriyo sadece bu yazıyo dıskpleyde
degişen kartlar haberleşme kartları
epromun oldugu kart

kartın kablorını sokup takıyoruz ama çözüm olmuyo bana yardımcı olursanız çok sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İki ihtimal var parametre ayarları ve
Güç kartında hasar oluşmuş olabilir.
üst kontrol kartı hasar gördü ise diğer karta da sıçramıştır.
Saygılarımla
 
Öncelikle cok tesekkür ederim ilginiz için

parametrelerle ilgili olmadıgı kesinleşti güc kartından diger yerlere sıcramış galiba şimdi servise istiyolar cihazı
 