Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu konuyu bende merak ediyorum 154/34,5 tesislerde trfolar paralele alınırken senkronizasyon roleleri var onlar çalıştırılıyor ama nasıl işlem yapıyor bilmiyorum
temel mantığı aynı olmakla beraber 2 tür senkron vardır. Bir tanesi jeneratörü Şebeke ile senkron hale getirip şebekeye bağlamak.
Diğeri ise 2 şebekeyi senkron şartları varsa birbirine bağlamak.
İlkinde jeneratörü kontrol eden bir senkron rölesi sürekli şebekeyi izleyerek jeneratörün devrini( yani frekansını) ve faz açısını şebekeye eşitleyecek şekilde arttırır ya da azaltır. Aynı şekilde jeneratörün uyarması ile oynanarak şebeke gerilimine eşitlenir.
Burada en kritik olan faz açısıdır. Jeneratörün faz açısı (örneğin şebekenin L1 fazının gerilimi ile jeneratörün L1 fazının geriliminin açıları) mümkün olduğunca birbirine yakın olmalıdır. Bu açı 4-5 derece ve altında olduğunda kesici kapatılarak geneatör şebekeye bağlanmış olur.
Diğer senkroçek yönteminde ise 2 şebekenin senkron koşulları eşitse senkroçek rölesi kesiciyi kapatır. Burada jeneratör olmadığı için devir ayarlama gibi bir durum sözkonusu değildir.
Faz açısına bağlı olarak değişir. Jenerator darbe görür, mekanik elektriksel zorlanmalar, aşırı akımlar oluşur. Ama bu açı çok büyükse, mükemmel bir kısa devre yapmış olursunuz.
arkadaşlar güç elektorniginde ateşleme devrelerinde faz açısı a'nın dogrusal kontrolü ile faz açısı a'nın kosinus kontrolü özelliklerini arıyorum hoca sınavda soruyo bir türlü bulamıyorum yardımlarınız için şimdiden saolun...