Aluminyum karışımlı kablolar

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zodehala
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

zodehala

Üye
Katılım
17 Eyl 2007
Mesajlar
231
Puanları
1
Yaş
42
piyasada tam bakır kablolardan daha ucuz kabloalr var sorduğumda aluminum karışım diyolar

aslında içince ne varda diğerlerinden ucuz ve bu karışım elektriğe etkisi nedir

mesela 5x 6 antigron 85 tl den satan var
 
bak güzel insan, burada hat çekiyorlardı, 2-3 metre gibi bırakmışlar direğin dibinde. ben de iç ettim, 2-3 metre hiç bir işlerine yaramaz diye. sertlik olarak kemikten hallice ama içi beyaz görünüyordu. bakır iyi para eder hurdaya temizleyeyim dedim ve sıyırdım. cillop gibi alüminyum. ve fena halde kırılgan. voltaj taşıma değerleri zaten sitelerde var. bu kırılgan amcayla fazla muhatap olmamak lazım derim ben. bir ara güvenlik kamerası sistemi kurarken cat5 alüminyum çekmiştik. kırıkları ek yapmaktam imanım gevremişti. sonra patron bir daha almam dedi. günlük yövmiyeden kaybediyoruz dedi. bir de gereksiz yerden kırılıyor extra garantiden servise gidiyorsun. yani ucuz etin yahnisini iki kere düşün.
 
Merhaba, alüminyum kablolar güç devrelerinde AG de NAYY kablolar gibi ve Y.G. kablolarında uygun bimetalik klemens, muf ve AKP ler ile mutlaka tercih edilmelidir. Ancak zayıf akım da, data , CCTV, ses, görüntü, Diyadin, TV vs. gibi yerlerde mutlaka tam bakır kablolar tercih edilmelidir. Bu CCA denilen bakır kaplamalı alüminyum kablolar hap yap para kap işidir. Zamanla arızası ile baş edemezsiniz.
 
Merhaba, alüminyum kablolar güç devrelerinde AG de NAYY kablolar gibi ve Y.G. kablolarında uygun bimetalik klemens, muf ve AKP ler ile mutlaka tercih edilmelidir. Ancak zayıf akım da, data , CCTV, ses, görüntü, Diyadin, TV vs. gibi yerlerde mutlaka tam bakır kablolar tercih edilmelidir. Bu CCA denilen bakır kaplamalı alüminyum kablolar hap yap para kap işidir. Zamanla arızası ile baş edemezsiniz.
yani aluminyum karışımlı kablolar iyimi
 
Sn.zodehala, karışım kablo iyi değil. Güç devrelerinde bimetalik aksesuarları ile tam alüminyum kablolar tercih edilmelidir. Zayıf akım tesislerinde ise tam bakır kablolardan şaşmamalidir.
 