Ana şalterlerde toprak kaçak açtırması

Peki, Şalterlerde zaten hali hazırda LSI özellikleri var.

Mesela Short time özelliğinde; 0,1s'den itibaren istediğimiz akımda açtırabiliyoruz şalteri. Neden bir de Toprak hatası bölümü var.

Olası faz toprak hata akımında şalter o akımı fazlardan birinde algılayamıyor mu?

Teşekkürler hepinize...
 
Arkadaşlar,

Son edinmiş olduğum bilgiler ışığında şu karara vardım. 2 ayrı sistemin kullanılması tamamen topraklama sistemleri ile alakalı eğer topraklama sisteminiz TN sistem ise toprak kaçak hata anında kaçak akımın izlediği yol kablo hatları olduğundan buradaki empedans çok düşük olmakta.(0,1ohm gibi değerler almakta.) Dolayısı ile kaçak akım oluşması ile beraber kablolar üzerinden kısa devre anında geçen akımlar akmakta.(300-60.000A gibi)Dolayısı ile bu tip sistemlerde toprak kaçak hata akım ünitesi kullanılabilir.(mikrolojik 6.)

Fakat topraklama sisteminiz TT topraklama sistemi ise toprak kaçak hata akım ünitesi bu sistemde hiç bir ise yaramıyor. Bu tip topraklama sistemlerinde mikrolojik 7 dediğimiz üniteyi kullanmak gerekmekte. Çünkü bu topraklama sisteminde hata akımları çok küçük düzeylerde bulunmakta.(miliamper seviyelerinde)

Konu ile ilgili ekte bulunan dökümanları incelemeniz rica ederim.
 

Ekli dosyalar

  • TNSistem Nedir.pdf
    154.9 KB · Görüntüleme: 6
  • TT Sistem nedir.pdf
    86.8 KB · Görüntüleme: 4
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…