öncelikle herkese merhabalar
arkadaşlar, binanın 36kw'lık ana panosu var, ama bu pano daha önceden 20kw'lık dizayn edilmiş ama şu an toplam gücü 36kw. Bu panoya şunlar bağlı: aydınlatma, priz, 3 faz pompa, 2 adet dizel pompanın yakıt ısıtıcıları, redresör panosu ve UPS panosu.
sorun şu: UPS panosuna bağlı kameralar sürekli atlama yapıyor, ya da görüntü tamamen gidiyor. sorun güçte, o garanti, çünkü olabilecek diğer herşeye baktım,kameralarda yada bağlantılarında sorun yok.ne nerde yanlış oluyor anlayamadım, yardımcı olursanız sevinirim. diğer bilgiler aşağıda:
3 faz pompa 6kw gücünde
ısıtıcıların herbiri tek faza bağlı ve 2.2kw gücünde
UPS 1kva ama yaklaşık %30u kadar yük bağlı.o da 240 watt civarı yapıyo.
redresör panosuna da iki ayrı redresör bağlı. her biri 1-7 amper arası çekiyo.
birinci faz L1 olsun. bu hatta ısıtıcılar,ups panosu bağlı.
redresör panosu L2 ve L3e bağlı.
fazlar arası yük dağılımı dengesiz. cosinüs fi değerleri de şöyle: L1 için- 0.3 , L2 için 0.5 , L3 için 1. 3 faz pompa çalıştıgında L1 0.2 oluyor, L2 0.8 , L3 eksi 0.88 oluyor.
arkadaşlar, binanın 36kw'lık ana panosu var, ama bu pano daha önceden 20kw'lık dizayn edilmiş ama şu an toplam gücü 36kw. Bu panoya şunlar bağlı: aydınlatma, priz, 3 faz pompa, 2 adet dizel pompanın yakıt ısıtıcıları, redresör panosu ve UPS panosu.
sorun şu: UPS panosuna bağlı kameralar sürekli atlama yapıyor, ya da görüntü tamamen gidiyor. sorun güçte, o garanti, çünkü olabilecek diğer herşeye baktım,kameralarda yada bağlantılarında sorun yok.ne nerde yanlış oluyor anlayamadım, yardımcı olursanız sevinirim. diğer bilgiler aşağıda:
3 faz pompa 6kw gücünde
ısıtıcıların herbiri tek faza bağlı ve 2.2kw gücünde
UPS 1kva ama yaklaşık %30u kadar yük bağlı.o da 240 watt civarı yapıyo.
redresör panosuna da iki ayrı redresör bağlı. her biri 1-7 amper arası çekiyo.
birinci faz L1 olsun. bu hatta ısıtıcılar,ups panosu bağlı.
redresör panosu L2 ve L3e bağlı.
fazlar arası yük dağılımı dengesiz. cosinüs fi değerleri de şöyle: L1 için- 0.3 , L2 için 0.5 , L3 için 1. 3 faz pompa çalıştıgında L1 0.2 oluyor, L2 0.8 , L3 eksi 0.88 oluyor.