Cevaplarınız için teşekkürler. Anladığım kadarı ile ayrı panolarda olsa bile seri olarak 30 mA KAR bağlantısı selektivite'yi bozuyor. İlk bağlantı 300 mA YKŞ olması gerekiyor. TMŞ'lerin YKŞ özelliği olduğundan ben ana panodaki 30 mA KAR ile diğer panodaki 30 mA KAR'ı paralel olarak bağlantısını yaptım. Bu şekilde selektivite'yi sağladığımı düşünüyorum. Artık her KAR kendisi atıyor. Aynı anda TMŞ'nin atma sebebi de
@Under Ground hocamın dediği gibi test amaçlı nötr ile toprağı kısa devre ederken ekipman yüksek yükte çalışıyorsa daha çok akım toprağa iletildiğinden TMŞ'nin YKŞ özelliğinden dolayı atma sağlandığını değerlendiriyorum. Ama küçük yükte çalışan bir ekipmanı nötr ve toprak kısa devre yaptığımda TMŞ atmıyor, sadece KAR atıyor.
Hocam bu kaynağın ya da dokümanın ismi nedir? Nasıl bulabilirim?