Ana Sigorta Seçimi?

kemalbnc

Üye
Katılım
16 Nis 2012
Mesajlar
198
Puanları
1
Yaş
37
Herkese iyi günler. Aklıma takılan bir konu var. Diyelim ki 3 fazlı 5 kW gücünde 3 tane salon tipi klimalarımız var. Bunlara;
I=5000/(1,732*380*0,8)
I=9,487 A çıktığı için ilk çalışma anında da fazla akım çekeceğini düşünerek 16A'lik sigorta taktık herbirine. Buraya kadar kendimce sıkıntı yok. Bi de bunların önüne ana sigorta koyacağımızı düşünürsek. Selektiviteyi sağlamak amaçlı 1,6 katını alarak 25 A'lik sigorta mı takmamız gerekecek? Yoksa herbirinin çektiği akım hesaplandığı gibi 9,487*3=28,461A olduğundan 25'in bir üstü olan 32A'lik sigorta mı takmalıyız?(Tabi kullandığımız kablonun maksimum akım taşıma kapasitesini geçmemek kaydıyla)
Şimdiden herkese teşekkür ederim..
 
Herkese iyi günler. Aklıma takılan bir konu var. Diyelim ki 3 fazlı 5 kW gücünde 3 tane salon tipi klimalarımız var. Bunlara;
I=5000/(1,732*380*0,8)
I=9,487 A çıktığı için ilk çalışma anında da fazla akım çekeceğini düşünerek 16A'lik sigorta taktık herbirine. Buraya kadar kendimce sıkıntı yok. Bi de bunların önüne ana sigorta koyacağımızı düşünürsek. Selektiviteyi sağlamak amaçlı 1,6 katını alarak 25 A'lik sigorta mı takmamız gerekecek? Yoksa herbirinin çektiği akım hesaplandığı gibi 9,487*3=28,461A olduğundan 25'in bir üstü olan 32A'lik sigorta mı takmalıyız?(Tabi kullandığımız kablonun maksimum akım taşıma kapasitesini geçmemek kaydıyla)
Şimdiden herkese teşekkür ederim..

Öncelikle seçicilik ana pano ve tali pano arasındaki bağlantı için kullanılan bir kavramdır. İlk olarak arıza yerine yakın sigortanın atması istenir. Burada bir mantık hatası var. Şöyle açıklamaya çalışayım:

Sadece 1 tane klima olduğunu düşünelim. Klima için 16A sigorta ve klimayı besleyen tali pano için 20A sigorta takılır. Seçiciliği sağlamak için de, bu tali panoyu besleyen ana panoya 25A sigorta takılır.

3 klima için ise klimalara 16A, tali panoya senin yaptığın gibi 3 klimanın çektiği akıma göre hesap yaparak (klimalarının hepsinin aynı anda devrede olacağı varsayımıyla) 32A ve ana panoya seçiciliği sağlamak için 40A sigorta takılır.
 
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. evet klimaların hepsi aynı anda ve sürekli çalışacaktır. o zaman herbirine 16A'lik sigorta ve tali panoya da 32A'lik sigorta takmalıyız. aynı zamanda yanlış söylemiyorsam en az 4 mm^2 kesitli kablo çekilmelidir tali panodan.
 
selektif koruma mı? o da neymiş??
nominal akımı 49 amper olan bir tesiste bizim tedaş ana kesiciyi 50 amper olmasını ister :)
 
Yararlı olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • AG Tesislerinde Seçicilik.rar
    98.6 KB · Görüntüleme: 144
  • S.Adak sigorta seçimi.rar
    575.7 KB · Görüntüleme: 133
Fahri Bey teşekkürler. Peki seçicilik ana pano ve tali pano arasındaki bağlantı için kullanılan bir kavramdırifadesi doğru mudur?
 
Seçicilik,peşpeşe gelen iki devrede,en sondaki devre korumasının ,daha önce çalışmasıdır.
 
Fahri Bey o zaman peşpeşe devreden kastınız herhangi 2 veya daha fazla tali pano veya bunlarla da ana pano arasında olan durum değil mi? yani ana panoyla ondan sonraki tali pano ve bu tali pano ile varsa ondan sonra gelen diğer tali panolar arasında. doğru mudur aceba? Cevaplarınız için teşekkür ederim.
 