Sigorta akımı nasıl hesap yapılarak bulunuyorsa, kısa devre kesme kapasitesi de aynı şekilde hesap yapılarak bulunur. Ancak, bu hesap çoğu zaman yapılmamakta ve kısa devre kesme kapasitesi ezbere belirlenmektedir.
Kısa devre akımı trafonun kısa devre gücüne ve trafoyla arıza noktası arasındaki hattın empedansına bağlıdır. Trafoya yakın noktalarda hat empedansı düşük olacağından, kısa devre akımı yüksek çıkar, hat sonuna doğru gidildikçe kısa devre akımı azalır. Yani ana panodaki sigortanın kısa devre kesme kapasitesi büyük olur ve hat sonuna doğru gidildikçe bu değer düşer.
Fikir vermesi açısından 3 faz kısa devre hesabı için birkaç formül yazıyorum. İnternette araştırma yaparak daha detaylı bilgi edinebilirsin.
Trafonun AG tarafındaki kısa devre akımı: Ikd=(S.100)/(√3.Un.Usc) formülü ile hesaplanır. Burada;
Ikd: Kısa devre akımı.....kA
S: Trafo gücü.....kVA
Un: Fazlar arası gerilim....V (400V)
Usc: Trafo kısa devre gerilimi....% (trafo kataloğundan alınır)
Hattın herhangi bir noktasındaki kısa devre akımı ise: Ikd=Un/(√3.√(Rt2+Xt2)) formülü ile hesaplanır. Burada;
Rt:Toplam direnç.....(mΩ)
Xt:Toplam reaktans....(mΩ)