Analizatör bağlantı çeşitleri

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54
upload_2017-10-12_17-38-19.png
 
Arkadaşlar,

Bir önceki açıklama kısmında Siemens marka analizatörlerin tavsiye edilen bağlantı şemaları bulunmakta.

Bu dökümanı incelediğimde.Aşağıdaki görüntü ile ilgili Siemens aşğıdaki soruyu sordum.

upload_2017-11-28_16-28-46.png


Göndermiş olduğunuz dökümanın 15 sayfasında(aşağıdaki Ekran görüntüsü) 3 fazlı 2 akım trafosu bağlantısı ile dengesiz yüklerin ölçümünü yapabileceğiz belirtilmiş.


Konu ile ilgili şu soru aklıma gelmekte. Aşağıdaki bağlantıda orta faza akım trafosu bağlanmamış. Dolayısı ile akım bilgisi(L2) fazından okunamayacak. L2 fazının doğru olarak güç bilgisini bu cihazınız nasıl okuyabiliyor?

Gelen cevabı sizinle paylaşıyorum.

So it is implemented in our devices: 2 Wattmeter method


Two Wattmeter Method of Power Measurement

Two Wattmeter Method can be employed to measure the power in a 3 phase, three wire star or delta connected the balanced or unbalanced load. In Two wattmeter method the current coils of the wattmeter are connected with any two lines, say R and Y and the potential coil of each wattmeter is joined on the same line, the third line i.e. B as shown below in figure (A).


İki Wattmeter Yöntemi, dengeli veya dengesiz yükü bağlayan bir 3 fazlı, üç telli yıldız veya delta gücünü ölçmek için kullanılabilir. İki wattmetre yönteminde, wattmetrenin akım bobinleri herhangi bir iki hatla, yani R ve Y ile bağlanır ve her bir wattmetrenin potansiyel bobini, Şekil A'da gösterildiği gibi, aynı hatta, üçüncü hatta yani B'ye birleştirilir.

upload_2017-11-28_16-40-54.png


The total instantaneous power absorbed by the three loads Z1, Z2 and Z3, are equal to the sum of the powers measured by the Two wattmeters, W1 and W2.

Üç yük Z1, Z2 ve Z3 tarafından absorbe edilen toplam anlık güç, İki wattmetre W1 ve W2 tarafından ölçülen güçlerin toplamına eşittir.

Measurement of Power by Two Wattmeter Method in Star Connection

Considering the above figure (A) in which Two Wattmeter W1 and W2 are connected, the instantaneous current through the current coil of Wattmeter, W1 is given by the equation shown below.

İki Wattmetre W1 ve W2'nin bağlandığı yukarıdaki şekli (A) düşündüğümde, Wattmeter'in mevcut bobini W1'deki anlık akım aşağıdaki denklemle verilir.

upload_2017-11-28_16-41-30.png


Instantaneous potential difference across the potential coil of Wattmeter, W1 is given as.

Wattmeter'in potansiyel bobini W1 arasındaki anlık potansiyel farkı şu şekilde verilir:

upload_2017-11-28_16-41-53.png


Instantaneous power measured by the Wattmeter, W1 is.

Wattmetre, W1 ile ölçülen ani güç.
upload_2017-11-28_16-42-21.png


The instantaneous current through the current coil of Wattmeter, W2 is given by the equation.

Wattmeter'in mevcut bobini üzerinden anlık akım, W2 denklem ile verilir.
upload_2017-11-28_16-42-52.png


Instantaneous potential difference across the potential coil of Wattmeter, W2 is given as.

Wattmeter'in potansiyel bobini W2 arasındaki anlık potansiyel farkı olarak verilir.
upload_2017-11-28_16-43-35.png


Instantaneous power measured by the Wattmeter, W2 is.

Wattmeter, W2 ile ölçülen ani güç.
upload_2017-11-28_16-43-58.png


Therefore, the Total Power Measured by the Two Wattmeters W1 and W2 will be obtained by adding the equation (1) and (2).

Bu nedenle, İki Wattmetre W1 ve W2 tarafından ölçülen toplam güç, denklem (1) ve (2) eklenerek elde edilir.
upload_2017-11-28_16-44-22.png



Where P – the total power absorbed in the three loads at any instant. Burada P - üç yükte emilen toplam güç, herhangi bir andaki.

Measurement of Power by Two Wattmeter Method in Delta Connection

Considering the delta connected circuit shown in the figure below.

Aşağıdaki şekilde gösterilen delta bağlı devre göz önüne alındığında.
upload_2017-11-28_16-44-54.png



The instantaneous current through the coil of the Wattmeter, W1 is given by the equation.

Wattmetrenin bobini boyunca anlık akım, W1 denklem ile verilir.
 
Arkadaşlar devamı aşağıda,

upload_2017-11-29_8-46-21.png

Instantaneous Power measured by the Wattmeter, W1 will be.

Anlık Güç, Wattmetre ile ölçülür, W1 olacaktır.
upload_2017-11-29_8-46-47.png

Therefore, the instantaneous power measured by the Wattmeter, W1 will be given as.

Bu nedenle, Wattmeter, W1 tarafından ölçülen anlık güç şu şekilde verilecektir.
upload_2017-11-29_8-47-14.png


The instantaneous current through the current coil of the Wattmeter, W2 is given as.

Wattmeter, W2'nin akım bobini boyunca anlık akım şu şekilde verilir.

upload_2017-11-29_8-48-4.png

The instantaneous potential difference across the potential coil of Wattmeter, W2 is.

Wattmeter, W2'nin potansiyel bobini boyunca anlık potansiyel farkı.

upload_2017-11-29_8-48-39.png




Therefore, the instantaneous power measured by Wattmeter, W2 will be.

Bu nedenle, Wattmeter, W2 tarafından ölçülen anlık güç olacaktır.
upload_2017-11-29_8-49-21.png

Hence, to obtain the total power measured by the Two Wattmeter the two equations, i.e. equation (3) and (4) has to be added.

Dolayısıyla, İki Wattmeter tarafından ölçülen toplam gücü elde etmek için, iki denklem, yani, denklem (3) ve (4) eklenmelidir.
upload_2017-11-29_8-50-4.png

Where P is the total power absorbed in the three loads at any instant.

P, her anında üç yükte emilen toplam güçtür.

The power measured by the Two Wattmeter at any instant is the instantaneous power absorbed by the three loads connected in three phases. In fact, this power is the average power drawn by the load since the Wattmeter reads the average power because of the inertia of their moving system.

İki Wattmeter tarafından ölçülen güç, anlık güç üç fazda bağlanan üç yük tarafından emilir. Aslında, bu güç, yük tarafından çekilen ortalama güçtür, çünkü Wattmeter, hareket eden sisteminin ataleti nedeniyle ortalama gücü okur.
 