Arkadaşlar,
Bir önceki açıklama kısmında
Siemens marka analizatörlerin tavsiye edilen bağlantı şemaları bulunmakta.
Bu dökümanı incelediğimde.Aşağıdaki görüntü ile ilgili Siemens aşğıdaki soruyu sordum.
Göndermiş olduğunuz dökümanın 15 sayfasında(aşağıdaki
Ekran görüntüsü) 3 fazlı 2 akım trafosu bağlantısı ile dengesiz yüklerin ölçümünü yapabileceğiz belirtilmiş.
Konu ile ilgili şu soru aklıma gelmekte. Aşağıdaki bağlantıda orta faza akım trafosu bağlanmamış. Dolayısı ile akım bilgisi(L2) fazından okunamayacak. L2 fazının doğru olarak güç bilgisini bu cihazınız nasıl okuyabiliyor?
Gelen cevabı sizinle paylaşıyorum.
So it is implemented in our devices: 2 Wattmeter method
Two Wattmeter Method of Power Measurement
Two Wattmeter Method can be employed to measure the power in a 3 phase, three wire star or delta connected the balanced or unbalanced load. In Two wattmeter method the current coils of the wattmeter are connected with any two lines, say R and Y and the potential coil of each wattmeter is joined on the same line, the third line i.e. B as shown below in figure (A).
İki Wattmeter Yöntemi, dengeli veya dengesiz yükü bağlayan bir 3 fazlı, üç telli yıldız veya delta gücünü ölçmek için kullanılabilir. İki wattmetre yönteminde, wattmetrenin akım bobinleri herhangi bir iki hatla, yani R ve Y ile bağlanır ve her bir wattmetrenin potansiyel bobini, Şekil A'da gösterildiği gibi, aynı hatta, üçüncü hatta yani B'ye birleştirilir.
The total instantaneous power absorbed by the three loads Z1, Z2 and Z3, are equal to the sum of the powers measured by the Two wattmeters, W1 and W2.
Üç yük Z1, Z2 ve Z3 tarafından absorbe edilen toplam anlık güç, İki wattmetre W1 ve W2 tarafından ölçülen güçlerin toplamına eşittir.
Measurement of Power by Two Wattmeter Method in Star Connection
Considering the above figure (A) in which Two Wattmeter W1 and W2 are connected, the instantaneous current through the current coil of Wattmeter, W1 is given by the equation shown below.
İki Wattmetre W1 ve W2'nin bağlandığı yukarıdaki şekli (A) düşündüğümde, Wattmeter'in mevcut bobini W1'deki anlık akım aşağıdaki denklemle verilir.
Instantaneous potential difference across the potential coil of Wattmeter, W1 is given as.
Wattmeter'in potansiyel bobini W1 arasındaki anlık potansiyel farkı şu şekilde verilir:
Instantaneous power measured by the Wattmeter, W1 is.
Wattmetre, W1 ile ölçülen ani güç.
The instantaneous current through the current coil of Wattmeter, W2 is given by the equation.
Wattmeter'in mevcut bobini üzerinden anlık akım, W2 denklem ile verilir.
Instantaneous potential difference across the potential coil of Wattmeter, W2 is given as.
Wattmeter'in potansiyel bobini W2 arasındaki anlık potansiyel farkı olarak verilir.
Instantaneous power measured by the Wattmeter, W2 is.
Wattmeter, W2 ile ölçülen ani güç.
Therefore, the Total Power Measured by the Two Wattmeters W1 and W2 will be obtained by adding the equation (1) and (2).
Bu nedenle, İki Wattmetre W1 ve W2 tarafından ölçülen toplam güç, denklem (1) ve (2) eklenerek elde edilir.
Where P – the total power absorbed in the three loads at any instant. Burada P - üç yükte emilen toplam güç, herhangi bir andaki.
Measurement of Power by Two Wattmeter Method in Delta Connection
Considering the delta connected circuit shown in the figure below.
Aşağıdaki şekilde gösterilen delta bağlı devre göz önüne alındığında.
The instantaneous current through the coil of the Wattmeter, W1 is given by the equation.
Wattmetrenin bobini boyunca anlık akım, W1 denklem ile verilir.