Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar 1-10v değerli bir analog sinyali başka bir çevirici kullanmadan 4-20mA değerli bir sinyale nasıl çeviririz.
Birde 4-20mA değerli bir analog sinyali başka bir çevirici kullanmadan 0-10v değerli bir sinyale çevirmek mümkünmüdür
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
neyin analog sinyali ama invertör üzerindeki çıkış sinyali yoksa indikatör gösterge üzerindeki sinyalmi 0-10v sinyali nerden alıyosun neyin analog sinyali cihaz üzerinden ayarlayada bilirsin biraz daha açıklarsan daha iyi yardımcı olabiliriz.
0-10v sinyali 250 ohmluk paralel bir direncle 0-20 mA sinyale cevirebilirsin. 4-20 mA sinyali 500 ohm civarında paralel bir direncle 0-10v seviyesine cevirebilirsin. scala tam olmaz ama hasas bir işlem yapmıyorsan işini görecektir.
Cihaz kullanmadan demişsin ama yinede bunu bi incele süper bi dönüştürücü her türlü isteğine cevap vercek kolaygelsin. Universal *-*PR electronics
Ülkemizdeki temsilciliği plan firma da bu fiyatları çok uygun irtibata geçersin istersen. http://www.nova-z.com/pr.asp
Kaynak dönüşümleri şu şekilde gerçekleştirilir;
Kullanacağınız kaynağın iç direncinin bilinmesi gerekir.
Eğer bir gerilim kaynağını,akım kaynağına dönüştürmek istiyorsak;
I=E/R(iç direnç)
Devrede başka bir direnç varsa onun üzerine düşen akımı;
I=E/Rtoplam
Sizin istediğiniz şekilde bir akım elde etmek için paralel bir direnç bağlamanız şartdır.