Analog Girişdeki 2-10 Volt Girişi 0-100'e Nasıl Scala Edebilirim?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
öncelikle 6AD'nin kapağını açarak içerisindeki jumper ları "U (unipolar) ve 10V ayarla". Eğer 6AD nin ilk kanalından okuma yapıyorsan ve 6AD plc ye ilk modül olarak bağlamışsan R3840 senin okuyacağın analog giriş registeridir.Sonra girişe 2V uygula bu durumda R3840 da "3276" gibi bir değer okursun.çıkarma işlemi ile R3840 dan 3276 değerini çıkar ve başka bir registere (örn:r100) yazdır.Sonuç olarak 2V da "0" değeri elde edersin.R100 registerini "131" değerine böler ve örn.R110 registerine yazdırırsın.Burada analog girişe 0V gelirse R3840=0 ve 10V gelirse R3840=16383 olur.
2V=3276
2V için R3840=3276
R3840-3276=R100(0)
10V için R3840=16383
16383-3276=13107
13107/100=131,07 yuvarlarsak 131(scala değeri)
R100/131=R110 (scala edilmiş değer)
Bu şekilde 2V da "0" , 10V da "100" değeri okunur.
Programı rarladıktan sonra rapid share, hot file gibi sitelere upload ediniz. Upload ettikten sonra size bir link vericek onu buraya kopyalarsanız indirebiliriz.
hocam LCNV FONKSİYONUNUN ÇALIŞMA MANTIGI NEDİR GÖSTERDİĞİMİZ REGİSTERLARDAKI DEGERLER GORE SKALA MI EDER YOKSA BU REGİSTERLAR ONUN ÖZEL REGİSTERIMIDIR?