Sıcaklık Ölçümünde Elde edilen Sonuç;
PT100 Std (standart) sicaklık değerinin 10 katı olan integer (yani 27.6 Dereceyi 276 integer sayısı olara PIW xxx den okursunuz.
PT100 Cl (Klimatik) sicaklı değerinin 100 katı olan integer (yani 27.64 Dereceyi 2764 integer sayısı olara PIW xxx den okursunuz.
Buna göre program yazabilirsiniz. Sicaklık ölçümlerinde FC105 kullanılmaz.
Akım, gerilim ve direnç ölçümlerinde maksimum değer 27648'dir Ve FC105 ile scala edilmesi gerekir.
PT100 Std (standart) sicaklık değerinin 10 katı olan integer (yani 27.6 Dereceyi 276 integer sayısı olara PIW xxx den okursunuz.
PT100 Cl (Klimatik) sicaklı değerinin 100 katı olan integer (yani 27.64 Dereceyi 2764 integer sayısı olara PIW xxx den okursunuz.
Buna göre program yazabilirsiniz. Sicaklık ölçümlerinde FC105 kullanılmaz.
Akım, gerilim ve direnç ölçümlerinde maksimum değer 27648'dir Ve FC105 ile scala edilmesi gerekir.