Ustam ani su ısıtılar 7000 watt 31 küsür amper akım çekerler genel olarak.
32 amper bir sigorta yeterli olur.
Şayet buattan alınmış ise şofbenin beslemesi,o buata gelen linye sigorta kutusundan bulunup,o linyenin sigortası 32 amperle değiştirilirse şofben sorunsuz çalışır.
Fakat o linyede kaç tane priz var ve görevleri ne buda önemli.
Eğer fazla akım çeken herhangi bir alet varsa o linyedeki prizlerde,
Şofbenle aynı anda çalışırsa 32 amper sigorta atar zaten.
En uygun olan sigorta kutusundan şofben için ayrı bir hat çekmek ve 32 amper sigortadan beslemek.bu şekilde yapılırsa kaçak akım korumaya ihtiyaç olmayacağını ve kesinlikle bir sorun olmayacağını söyleyebilirim.
Şayet yeni hat çekmek gerekirse en az 3x2.5 antigron kablo kullanılmalı hatta 3x4 olursa daha uygundur.
İyi çalışmalar.