Aleyküm selam .
gerçekler .
sistemin siğorta kutusundan geçmemesi iş güvenliği açısından tehlikelidir .
başıma gelen durum :
kapı önüne sonradan lamba konulmuş
elk sayaçının ana siğortasının çıkışına lamba hattı bağlanmış .
kapı önü lambasının kontrol sonucu , enerji gözükünce durum anlaşıldı .
dikkat edilmemesi sonucunda
tehlikeli olabilirdi .
üç fazlı sisteminiz olduğundan faz dağılımı etkisi !!!
3 kademe kullanım olursa 7000 watt ( monofaze )
30 mt kablo gerilim düşümü ? olabilir . ( kalibre edilmiş cihaz ile ölçümü hat başı ve sonu ani su ısıtıcına )
kullanılacak kablonun kesit hesabı kaç amper ? ve mesafe etkisi .
sayaç + ana siğorta ve kaçak akım rölesi arası kablo kesiti ? ilişkileri .
bence iki adet 30 mA biri trifaze ana hatta
biri ani su ısıtıcına özel monofaze kaçak akım rölesi kullanın .
sayaç panosu ve siğorta kutusu fotoları vermediğinize göre .
sistem tesisat bilinmiyor ????
bilği olarak ( örnek )
ana siğortanızın amperi , kaçak akım rölenizin amperinden yüksek olmamalıdır .
40 amper ana siğorta ise 40 amper kaçak akım rölesi olabilir .
32 amper ana siğorta ise 40 amper kaçak akım rölesi olabilir .
63 amper ana siğorta ise 40 amper kaçak akım rölesi olursa
40 amper üstü oluşursa kaçak akım rölesi kontakları zarar görecektir .
siğorta B tipi kullanılmalıdır .
2 siğorta kullanılırsa daha iyi olur hat başı ve sonu .
daha iyi olmasını istiyorsanız nötr kesmeli B tipi siğorta
daha ileri gidip
ani su ısıtıcısı 3 kademe çalışma olmaz . 25 ampere kadar
ve röle işlevini görürse koruma süper olur .
İID - toprak kaçağı koruma - 2P - 25A - 10mA - AC tip
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R10225/iid---toprak-kaçağı-koruma---2p---25a---10ma---ac-tip/
kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .