Peki hocam tüm bu cevaplarınızdan sonra şunu merak ettim. Şimdi Watt = Amper*volt olduğuna göre,
Bu cihaz 235voltluk gerilimle 7000 watta çalışırken 7000/235=29,78 Amperlik akım çekecek. Bu durumda bu cihazın bulunduğu fazda 12 amperlik daha akım kullanılırsa toplam tek fazın akımı 40 amperi geçeceği için Elektrik saat girişindeki 40 amper 300ma lık kaçak akım rölesi yine de atmayacak mı? Çünkü Amper 40ın üstünde olmasına rağmen faz ve nötr akımları aynı olacak...
sayacın önünde , sonrasında siğortanız yok mu ?
foto olsaydı yorum daha iyi olurdu !!!
sizin kullanmış olduğunuz ( genel kullanılan ) tip kaçak akım rölesi siğorta vazifesi görmez .
kaçak akımda k.a.k rölesi görevini görür
ayrıcana siğorta olması gerekir .
https://www.elektrikrehberiniz.com/role/kacak-akim-rolesi-nedir-3417/
özel olanlar var siğorta ile kaçak akım rölesi beraber . ( kimse kullanmıyor doğrusuda bu sonuçta özel . )
https://www.se.com/tr/tr/product-range/61011-acti9-idpn-vigi/?parent-subcategory-id=1620&filter=business-4-elektrik-dağıtım