Ani su ısıtıcı için kaçak akım rölesi

Peki hocam tüm bu cevaplarınızdan sonra şunu merak ettim. Şimdi Watt = Amper*volt olduğuna göre,
Bu cihaz 235voltluk gerilimle 7000 watta çalışırken 7000/235=29,78 Amperlik akım çekecek. Bu durumda bu cihazın bulunduğu fazda 12 amperlik daha akım kullanılırsa toplam tek fazın akımı 40 amperi geçeceği için Elektrik saat girişindeki 40 amper 300ma lık kaçak akım rölesi yine de atmayacak mı? Çünkü Amper 40ın üstünde olmasına rağmen faz ve nötr akımları aynı olacak...

sayacın önünde , sonrasında siğortanız yok mu ?
foto olsaydı yorum daha iyi olurdu !!!

sizin kullanmış olduğunuz ( genel kullanılan ) tip kaçak akım rölesi siğorta vazifesi görmez .
kaçak akımda k.a.k rölesi görevini görür
ayrıcana siğorta olması gerekir .

https://www.elektrikrehberiniz.com/role/kacak-akim-rolesi-nedir-3417/


özel olanlar var siğorta ile kaçak akım rölesi beraber . ( kimse kullanmıyor doğrusuda bu sonuçta özel . )

https://www.se.com/tr/tr/product-range/61011-acti9-idpn-vigi/?parent-subcategory-id=1620&filter=business-4-elektrik-dağıtım
 
Son düzenleme:
sayacın önünde , sonrasında siğortanız yok mu ?
foto olsaydı yorum daha iyi olurdu !!!

sizin kullanmış olduğunuz ( genel kullanılan ) tip kaçak akım rölesi siğorta vazifesi görmez .
kaçak akımda k.a.k rölesi görevini görür
ayrıcana siğorta olması gerekir .

https://www.elektrikrehberiniz.com/role/kacak-akim-rolesi-nedir-3417/


özel olanlar var siğorta ile kaçak akım rölesi beraber . ( kimse kullanmıyor doğrusuda bu sonuçta özel . )

https://www.se.com/tr/tr/product-range/61011-acti9-idpn-vigi/?parent-subcategory-id=1620&filter=business-4-elektrik-dağıtım

Teşekkürler.

Elektrik sayacının önünde 40 amper 300 ma kaçak akım rölesi var. Elektrik saatinin çıkışından alınan trifaze hatlar 3 hat olarak
1-)
Evin içindeki ev içi Sigorta kutusuna gidiyor burdan sigortaların içinden geçip eve dağılıyor
2-)bu fazlardan birtanesinden paralel alınan faz ve nötr , 40cm yanındaki ani su ısıtıcının 40 Amper 30mamperlik kaçak akım rölesine giriyor. Kaçak akım rölesinden çıkan hatlar 30 metre mesafedeki 40 Amperlik ani su isıtıcı sigortasına giriyor. Buradan çıkıp banyodaki ani su ısıtıcıya giriyor.

Bu durumda anladığım kadarıyla ani su ısıtıcı 7000 watta 29 amperle çalışırken, aynı fazda başka bir cihaz da çalışsa mesela 12 amper çeken, bu durumda elektrik saatinin öncesindeki 40amperlik 300 mamperlik kaçak akım rölesi atmayacak çünkü bu, sigorta görevi görmüyor..
 
Son düzenleme:
Teşekkürler.

Elektrik sayacının önünde 40 amper 300 ma var. Elektrik saatinin çıkışından alınan trifaze hatlar 3 hat olarak
1-)
Evin içindeki ev içi Sigorta kutusuna gidiyor burdan sigortaların içinden geçip eve dağılıyor
2-)bu fazlardan birtanesinden paralel alınan faz ve nötr , 40cm yanındaki ani su ısıtıcının 40 Amper 30mamperlik kaçak akım rölesine giriyor. Kaçak akım rölesinden çıkan hatlar 30 metre mesafedeki 40 Amperlik ani su isıtıcı sigortasına giriyor. Buradan çıkıp banyodaki ani su ısıtıcıya giriyor.

Bu durumda anladığım kadarıyla ani su ısıtıcı 7000 watta 29 amperle çalışırken, aynı fazda başka bir cihaz da çalışsa mesela 12 amper çeken, bu durumda elektrik saatinin öncesindeki 40amperlik 300 mamperlik kaçak akım rölesi atmayacak çünkü bu, sigorta görevi görmüyor..

sistemi siz biliyorsunuz . verilen bilğiler tam olmalı .

sorum .
40 amper 30 mA kaçak akım rölesi monofaze mi ? sadece ani ısıtıcıya ait ise )

tüm daire için 30mA trifaze kaçak akım rölesi koruması yok !!!
tüm daire için 30mA trifaze kaçak akım rölesi takılması .

tüm sistem için 30mA trifaze kaçak akım rölesi
ve 30mA monofaze kaçak akım rölesi( ani su ısıtıcısı için )
iki adet daha iyidir .

tüm binaya ait trifaze siğorta yok herhalde gözüküyor ?

uzaktan çözüm zor gözüküyor
elektrikcinize danışın , tüm sistemi korumaya alın .

Bu durumda anladığım kadarıyla ani su ısıtıcı 7000 watta 29 amperle çalışırken, aynı fazda başka bir cihaz da çalışsa mesela 12 amper çeken, bu durumda elektrik saatinin öncesindeki 40amperlik 300 mamperlik kaçak akım rölesi atmayacak çünkü bu, sigorta görevi görmüyor..

40amperlik 300 amperlik kaçak akım rölesinin
siğorta görevi yoktur .

hesap yapılarak ( sistem göre )
trifaze siğorta taklması gereklidir .

üst konu ile aynı yer ise tam konuyu incelemedim .
tam bilği verilmemiş .
işler karışısık sistem .

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/trifaze-sistemde-monofaze-kaçak-akım-rölesi.130276/
 
Son düzenleme:
A
sistemi siz biliyorsunuz . verilen bilğiler tam olmalı .

sorum .
40 amper 30 mA kaçak akım rölesi monofaze mi ? sadece ani ısıtıcıya ait ise )

tüm daire için 30mA trifaze kaçak akım rölesi koruması yok !!!
tüm daire için 30mA trifaze kaçak akım rölesi takılması .

tüm sistem için 30mA trifaze kaçak akım rölesi
ve 30mA monofaze kaçak akım rölesi( ani su ısıtıcısı için )
iki adet daha iyidir .

tüm binaya ait trifaze siğorta yok herhalde gözüküyor ?

uzaktan çözüm zor gözüküyor
elektrikcinize danışın , tüm sistemi korumaya alın .

Bu durumda anladığım kadarıyla ani su ısıtıcı 7000 watta 29 amperle çalışırken, aynı fazda başka bir cihaz da çalışsa mesela 12 amper çeken, bu durumda Elektrik saatinin öncesindeki 40amperlik 300 mamperlik kaçak akım rölesi atmayacak çünkü bu, Sigorta görevi görmüyor..

40amperlik 300 amperlik kaçak akım rölesinin
siğorta görevi yoktur .




hesap yapılarak ( sistem göre )
trifaze siğorta taklması gereklidir .

Hocam teşekkürler.

Foto1
Elektrik panosunun üstünde duruyor. Acaba bu sigorta görevi mi görüyor?
Foto 2

Kaçak akım rölesi, altında elektrik saati ve 2. Katın ve 3 . Katın fazları bu saatten çıkıyor. Bu elektrik saati 2 katı besliyor. 2 katı da kendimiz kullanıyoruz. Faz çıkışları bu sebeple kalabalık. İleride 3. Kata ayrı elektrik saati alınınca buradaki 3. Kat fazları o saate aktarılacak. Ayrıca yine bu saatten çıkan 1 faz ve 1 nötr; ani ısıtıcıya giden faz nötr.

Foto 3

Foto 2deki elektrik saatinden çıkan faz nötr, buradaki monofaze kaçak akım rölesine giriyor. Buradaki faz nötr, Bu kaçak akım rölesinden çıkıp 30 metre ilerideki 40 Amperlik sigortaya giriyor. Buradan da pencereden banyodaki ani su ısıtıcıya giriyor. Sizce bu şema doğrumu? Ayrıca foto 1 deki Sigma marka şalter, sigorta vazifesi görüyor mu?
 

Ekli dosyalar

  • 20200715_214305.jpg
    20200715_214305.jpg
    324.5 KB · Görüntüleme: 15
  • 20200715_214449.jpg
    20200715_214449.jpg
    356.5 KB · Görüntüleme: 16
  • 20200715_214419.jpg
    20200715_214419.jpg
    320.3 KB · Görüntüleme: 17
Hocam teşekkürler.

Foto1
Elektrik panosunun üstünde duruyor. Acaba bu Sigorta görevi mi görüyor?
Foto 2

Kaçak akım rölesi, altında elektrik saati ve 2. Katın ve 3 . Katın fazları bu saatten çıkıyor. Bu elektrik saati 2 katı besliyor. 2 katı da kendimiz kullanıyoruz. Faz çıkışları bu sebeple kalabalık. İleride 3. Kata ayrı elektrik saati alınınca buradaki 3. Kat fazları o saate aktarılacak. Ayrıca yine bu saatten çıkan 1 faz ve 1 nötr; ani ısıtıcıya giden faz nötr.

Foto 3

Foto 2deki elektrik saatinden çıkan faz nötr, buradaki monofaze kaçak akım rölesine giriyor. Buradaki faz nötr, Bu kaçak akım rölesinden çıkıp 30 metre ilerideki 40 Amperlik sigortaya giriyor. Buradan da pencereden banyodaki ani su ısıtıcıya giriyor. Sizce bu şema doğrumu? Ayrıca foto 1 deki Sigma marka şalter, sigorta vazifesi görüyor mu?

foto1
https://www.elektrikde.com/termik-manyetik-salter-nedir-ve-ozellikleri/
siğorta sayılır .

foto 2
2. kata çıkış 3 faz kablo
3. kata çıkış 3 faz kablo
sayaçdan dağılım yapılmış gözüküyor .
sayaçı görevli nasıl mühürlemiş ? ben olsam mühürlemem .

sistem karışık . düzenlenme yapılması için tüm bilğiler verilmelidir .
yerine tespit ile elektrikci ile çözümlenmesi !!!
1. kat yokmu ?

kolay gelsin .

her kata siğorta ve 30 mA kaçak akım rölesi takılması . ( trifaze ) + hesaplama ile amperi + diğer düzenlemeler .
 
Son düzenleme:
foto1
https://www.elektrikde.com/termik-manyetik-salter-nedir-ve-ozellikleri/
siğorta sayılır .

foto 2
2. kata çıkış 3 faz kablo
3. kata çıkış 3 faz kablo
sayaçdan dağılım yapılmış gözüküyor .
sayaçı görevli nasıl mühürlemiş ? ben olsam mühürlemem .

sistem karışık . düzenlenme yapılması için tüm bilğiler verilmelidir .
yerine tespit ile elektrikci ile çözümlenmesi !!!
1. kat yokmu ?

kolay gelsin .

her kata siğorta ve 30 mA kaçak akım rölesi takılması . ( trifaze ) + hesaplama ile amperi + diğer düzenlemeler .


Hocam çok teşekkürler.

-Biz evi sonradan aldık.3. kat olan Çatı katı kaçaktı. İmar affından faydalandık ve ruhsatını alıp yasal hale getirdik. Eğer buraya yani 3. kata kiracı gelirse o zaman yeni sayaç taktıracağız. 3. kata giden fazlar da Elektrik saatinden geçiyor ve parası ödeniyor. Bu neden uygun değil ?
-1. katta kiracımız var fotoda en solda kiracının kullandığı saat var bu saat de trifaze ve kaçak akım röleli ama bu saatin kaçak akımı 30ma lık yani daha güvenli olanı..
- Elektrik saatinden çıkan fazlar için her katta ayrı ayrı ev içi Sigorta kutuları var. Bu kutularda 10 amper, 16 amper ve 20 amperlik sigortalar var.


Sizi çok yordum daha fazla yorulmamanız için son olarak tüm bu yazışmalarımdan çıkarttığım sonuçlar için sadece madde madde doğru yanlış demenizi rica ediyorum.

Çıkarttığım sonuçlar
1-)Elektrik panosunun üstünde Sigma marka şalter sigorta görevi görüyor ve eve giren herhangi bir fazdan 100 A ile 125 A arasındaki ayarlanan akım değerinin üstünde akım geçerse, devreyi açarak kesme işlemi yapıyor.(Bu durumda ayrıca sigorta taktırmamıza gerek yok)
2-)Eğer aynı anda çalışmaları durumunda 7kwlık ani su ısıtıcı +çamaşır makinesi+bulaşık makinesi+ütü toplam akımı 70 Amper olsa bile(Bu ihtimal düşük hepsinin aynı fazda olması çok düşük ihtimal.) sigorta atmayacak çünkü 100amper ile 125 amper e kadar termik manyetik kompakt şalter akıma izin verecek.
3-)40 Amperin üstüne çıkılırsa, sigorta atmayacak ama trifaze Kaçak akım rölesi 40 ampere kadar çalıştığı için 40 amper üstünde faz nötr akım farkı oluşursa yani kaçak olursa kaçak akım rölesi çalışmayacak
4-)Panodaki tüm kaçak akım röleleri 30ma yapılmalı.. Bu durumda en basit yıldırım atmasında şalter kapanmayacak mı? Bu durumda evde yokken Buzdolabındaki besinlerin bozulma ihtimali olmayacak mı?

Bu arada iş yerimde parafudr ve30malık otomatik kaçak akım rölesi var. Bu kaçak akım rölesi, attıktan 3 saniye sonra tekrar kendini kaldırıyor eğer ardarda 3 defa elektrik atarsa 4.yü kaldırmıyor. Parafudrun da çok faydasını gördük. Önceden şimşek çakmasında hattan gelen yüksek voltaj , Elektronik cihazlarımızı bozuyordu ve prizlerden alev çıkıyordu. Parafudr taktırdıktan sonra hiçbir sorun yaşamadık. Sanırım parafudr, yüksek voltajı direk toprak hattına yönlendiriyor. Çok teşekkürler saygılar..
 

Ekli dosyalar

  • 20191115_085725 (1).jpg
    20191115_085725 (1).jpg
    590.2 KB · Görüntüleme: 9
merhaba
3. kata kiracı gelirse o zaman yeni sayaç taktıracağız.
işlemler uzun sürebilir en kısa zamanda alın bence .
tesisatı elden geçirip siğortalar ve özellikle kaçak akım rölesini taktırın .
300 mA kaçak akım rölesi yerinde kalacak ( trifaze )
daire içine 30mA kaçak akım rölesi takılacak .( trifaze )
30 ve 300 mA görevleri farkı

tesisat düzenlenmesi yapıldıktan sonra
30mA kaçak akım rölesi monofaze ( ani su ısıtıcısı için ) olan ani su ısıtıcı kablo hattına extradan olsun
ani su ısıtıcısı için özel olsun daha iyi olur
hem 30 mA trifaze ( daire tümü için ) hem 30 mA monofaze ( ani su ısıtıcı özel )
siğortada aynı şekilde .

Parafudr için intentten ilği edinin .
Parafudr yeri ve bağlama şeması ve çeşitleri özellikleri vs gibi

kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .

videonun 7 dakika .
Stop&Go Otomatik Kaçak Akım Kurma Cihazı





 
Son düzenleme:
Hocam çok değerli bilgiler verdiniz çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız..
Merhaba Teşekkürler
Ben olmasada birileri çıkar önemli olan siz Olmasaydın ben nasıl olurdum
Hâlâ aklım sizde içmeme sinmedi bu Elektrik işinden artık anlıyor sayilirsiniz
Isin tehlikesi ve önemini. ?
Bu yer bina sizin anladigim kadar sanki benim hissediyorum ve elektrik sistemini yapmak
Bende istiyorum ama Istedigin olmuyor bazen kablo kanalları vs gibi ama her şeyde para olmuş
Sigorta ve önemli kaçak akım rolesi
Tabiki yeni ürünler var düşünerek çözüm
Kolay gelsin
Sağlıcakla kalın
 
Kaçak akımla Sigorta aynı koruma yapmaz çalışma mantıkları da farklıdır 7000 watt lık bir ısıtıcıya 32A B sigorta kullanmanız gerekir.Önce sigorta sonra kaçak akım bağlanır bir kısa devre olduğunda akım şebeke yönünden alıcıya doğru gideceği için şebeke yönündeki sigorta kaçak akıma kısa devre akımı ulaşmadan elektriği kesecektir dediğim gibi kaçak akım akım koruması yapmaz yüksek akımda ve kısa devrede atmaz zaman zaman kısa devrede atsada çalışma mantığı yüksek akımda atsın değildir kaçak akımın.
 