Öğretmen27
Profesyonel Üye
- Katılım
- 24 Tem 2013
- Mesajlar
- 3,729
- Puanları
- 956
- Yaş
- 41
Öyle bir şey olsa ara bağlantı borusunu atlayıp fırına kadar ulaşamaz. Borulardan çarpılmıyor bu arkadaş. Fırından çarpılıyor.Aynı olay seneler önce başımıza geldi, doğalgaz borusunu duvara sabitleyen kelepçelerin vidaları uzundur montajında duvar içerisinden giden tesisat borusunu delip faz iletkenine deyiyordur buradan tüm doğalgaz borusuna enerji verir sayaç öncesi fleksibıl sarı plastik boruya kadar kaçak yayılır. Kelepçelerin içinde conta vardır ama yinede boruya temas var ki kaçak yayılmış. Kelepçeleri kontrol edin ama dikkatli olun çarpılmayın. Tesisatında KAKR olmadığı zaten belli.