kiyoshi.sugomi
Üye
- Katılım
- 27 Şub 2020
- Mesajlar
- 17
- Puanları
- 1
- Yaş
- 32
İkamet ettiğim apartman dairesinde halen iskan alınmadığı için inşaat elektrik hattı üzerinden 1 tek trafo ile 3 apartman (28 daire) beslendiği için kış mevsiminde trafo patladı. Birçok elektronik anakartı olan ev aletleri ve cihazlar arızalandı. Dairemde sadece mutfaktaki kombi arızalandı. Ben de bir daha böyle birşey gerçekleşirse cihazlarımız arızalanmasın diye araştırma yaparken, apartmanda yalancı toprak hattı varsa trafo patlamasında çok ciddi zararlara ve yangınlara sebep olabileceğini öğrendim. Bu yüzden trafo değiştikten sonra, dairenin toprak hattının gerçek mi, yalancı mı; kaliteli mi, var görünsün diye mi yapıldığını öğrenmek için elime multimetremi alıp ölçüm yaptım. Evin tüm prizlerini akşam saatlerinde kontrol ettim. Kış şartlarında olduğumuz için ve apartmandaki tüm kombilerin anakartları yandığı için o gün, elektrikli soba (ufo diye tabir edilen cihazlar) çalıştığı ve akşam yemeği hazırlama saatlerinde bazı dairelerde elektrikli fırınların aktif çalıştığı saatlerdi. Tüm prizleri tek tek kontrol ettim. Faz-nötr 238 ile 240 arası volt; faz-toprak arası 235-238 arası volt; nötr-toprak arası 1,5-2,5 arası volt olduğunu ölçtüm. Toprak hattının gerçek olduğunu ve orta kalitede bir hat olduğunu gördüm.
[Nötr-toprak arası gerilim farkının 0-5 volt arası olması gereken olması toprak hattının yapıldığını gösterir;
0-1 arası olması kaliteli bir toprak hattı olduğunu gösterir (yanlışım varsa düzeltiniz) ]Not: Yanlış bilgi
Fakat daire elektrik panosunun altında bulunan; ve hol ile lavabonun lambasını yakmayı sağlayan anahtarın yanında bulunan prizde bir terslik olduğunu keşfettim. Faz-nötr 240 volt; faz-toprak arası 40 volt; nötr-toprak arası 16 volt olduğunu ölçtüm. Sadece bu prizde böyle bir sorun vardı.
Dairenin elektrik tesisatını döşeyen elektrikçinin, elektrikçilik işine yeni başladığını ve birçok yerde bağlantıları yanlış yaptığını öğrenmiştim. Bu anahtarın nötr bağlantısı yerine toprak bağlamıştı. Sonra o arkadaşa düzelttirmiştim. Bunu da ekleyeyim dedim.
Dairenin elektrik panosunun yanındaki panoda fiber ethernet kutusu var. Bu kutunun içinde elektrik prizi olmadığı için lavabonun üstünde bulunan alçıpan asma tavanın üstündeki (dairenin elektrik panosunun arkası) kablo demetlerinin içinden faz ve nötr alıp hat çektim ve priz bağladım. fiber - kablo dönüştürücü data cihazının güç adaptörünü takmış ve panonun içine gizlemiştim. Sorun bu bağlantıda olabilir ama sanmıyorum. Doğru faz ve nötr hattını bulduğumu düşünüyorum.
Acaba sorun neden kaynaklanıyor?
[
0-1 arası olması kaliteli bir toprak hattı olduğunu gösterir
Fakat daire elektrik panosunun altında bulunan; ve hol ile lavabonun lambasını yakmayı sağlayan anahtarın yanında bulunan prizde bir terslik olduğunu keşfettim. Faz-nötr 240 volt; faz-toprak arası 40 volt; nötr-toprak arası 16 volt olduğunu ölçtüm. Sadece bu prizde böyle bir sorun vardı.
Dairenin elektrik tesisatını döşeyen elektrikçinin, elektrikçilik işine yeni başladığını ve birçok yerde bağlantıları yanlış yaptığını öğrenmiştim. Bu anahtarın nötr bağlantısı yerine toprak bağlamıştı. Sonra o arkadaşa düzelttirmiştim. Bunu da ekleyeyim dedim.
Dairenin elektrik panosunun yanındaki panoda fiber ethernet kutusu var. Bu kutunun içinde elektrik prizi olmadığı için lavabonun üstünde bulunan alçıpan asma tavanın üstündeki (dairenin elektrik panosunun arkası) kablo demetlerinin içinden faz ve nötr alıp hat çektim ve priz bağladım. fiber - kablo dönüştürücü data cihazının güç adaptörünü takmış ve panonun içine gizlemiştim. Sorun bu bağlantıda olabilir ama sanmıyorum. Doğru faz ve nötr hattını bulduğumu düşünüyorum.
Acaba sorun neden kaynaklanıyor?
Ekli dosyalar
Son düzenleme: