Daha önce topraklama ölçümü yapılmıştı o raporu hazırlayan arkadas bu şekilde bilgi vermişti. Role fiziksel olarak orada duruyor ama bağlantıları ile oynanmış, işlevsiz hale getirilmiş. Raporunda yeniden takılsın yazmış.Rölenin içinin boşaltılması ne demek oluyor?
Evde 30 ma kacak akim rolesi var. Bina girişinde yer alan 300 ma ise görselde var ancak çalışmaz hale getirilmiş. Uzun süredir 300 ma çalışmaz vaziyetteydi.Rölenin içinin boşaltılması ne demek oluyor? Yangın evde çıkmış, peki evde 30mA röle yok muydu?
Yangının kaçak akım rolesinin sık atmasından kaynaklı, kabloların zarar görmüş olabileceği ve bununda kısa devre yapmış olarak ortaya çıktığını rapor etmişler. Bu durumda yangın panodan çıkmış diyemez miyiz?Eğer yangın ev içindeki panoda ve 30mA röleden önce başlamamışsa, 30mA rölenin yapamadığını 300mA rölede yapamayacaktı. Yangın faz-nötr arası arktan kaynaklanmışsa her iki rölede buna bir koruma sağlayamazdı.
Arızayı bulamayıp 300mA röleyi devre dışı bırakmak kazalara davetiye çıkarmak zaten. Düzeltilmesi lazım.
Yangının kaçak akım rolesinin sık atmasından kaynaklı, kabloların zarar görmüş olabileceği ve bununda kısa devre yapmış olarak ortaya çıktığını rapor etmişler. Bu durumda yangın panodan çıkmış diyemez miyiz?