bi elektrik arızam var. nasıl yapcam bulamadım.
salonda komutatör anahtar var. sadece birine lamba bağlı. ama çalışmıyor o da. daha önce çalışıyordu. bir anda gitti.
ampulü değiştirdim. duyu değiştirdim. anahtarı değiştirdim.
lambada faz var. devre açıkken anahtarda hat ucunda faz var. kapatınca faz görünmüyo. ama lamba yanmıyo. nötre çekiyo yani. artık nereye bakıcağımı bilemedim.
yardım ederseniz sevinirim.
teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
anlaşılan anahtarınız ters bağlı buatı açın anahtara fazı verin nötr lambaya direk gider kablolarınızda arızada olabilir kopma felan taktıınız duyun içideki alt tırnağı biraz kaldırın veya duyu takmadan ampülle beraber bir prizde denein emin olun kolay gelsin.....
 
faz gelmiyor anlaşılan, buatdan bağlantıyı kontrol et
 