50 hp dalgıç pompa 60 amper ile çalışıyordu bu günlerde 100 mpere kadar çıkıyor sonradan normale dönüyor bazen ise amperin birisi 30 a kdr düşüyor seben ne olabilir ??
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
fazlar arası ölçüm yapınız,bağlantılarınızı kontrol ediniz ,kılemens bağlatılarında küflenme gevşeme gibi
 
Kontaktör veya koruma devresi kullanıyormusun.kullanıyorsan kontrol et.Kontakların biri aşınsın amper yükselir.sıvı seviye rölesi var mı.kumlanmada yapabilir
 
eger 3 fazda aynı anda fazla akım cekıyorsa pompada sorun vardır mıl sıkısmıs ve surtuyor olabılır dalgıc motor sa trans yatagınıda bozmus olabılır motor calıstırıldıgı anda tıtresım hıssedılıyorsa asırı derecede fazların akımıda aynıyda motopomp da sorun vardır.

ıyı calısmalar.
 