https://www.alkayaelektronik.com/valx-la-12070-12v-7a-84w-switch-mode-adaptor
cihaz bu hocam tam ölçüm mü yapılması lazım yoksa veriler yazar mı bir yerlerde kondansatör bağlamazsak mevcut haliyle röle aç kapa yaptığında cihazlara zarar verir mi? darbeli voltaj için mi direnci öneriyorsunuz
Avometre ile basit bir ölçüm yapabilirsin.
Kamerayı adaptöre bağla. Çektiği akımı hassas olarak ölç ve bir yere yaz.
Sonra kondansatörü kamera beslemesine bağla ve kondansatörden önce ölçtüğün akım ile kondasatörlü olarak ölçtüğün akımı kıyasla.
1.00A kamera akımı olsun.
1.05A veya daha düşük ise sorun yoktur.
1.1A ise sınırda
Daha yüksek akım çekiliyorsa risk var demektir.
Darbeli akım veya ripple oranı kondansatörden geçecektir. Ne denli çok ise o denli yüksek gürültü var demektir.
Direnç bir çeşit akım sınırlaması ve açılıp kapanma anındaki ters akımın da etkilerini azaltmak amaçlıdır. Aynı zamanda gürültü varsa az da olsa filtre vazifesi görür.
Buradaki en önemli unsur uzun kablolamadan dolayı oluşabilecek darbelerdir. Her kablo bir bobin gibi davranabilir.
Teknik olarak şöyle yapılması gerekir.
Röle ile cihazlar arası 10m mesafe olsun.
Röleden hemen sonra bir diyot seri bir diyot da beslemeye parelel bağlanır. Parelel olarak küçük bir kondansatör (100nF-1uF arası) bağlanması uygun olur.
10 metre kablonun kameraya yakın yerinden 0.5 ohm ila 1 ohm arası direnç artı beslemeye seri bağlanır. 4700uF kondansatör voltaja parelel bağlanır.
Bu sistemde istenirse kondansatörün kaç sn kamerayı beslediği ölçülebilir.
Bu tür uygulamaya HUB sistem denilmektedir. HUB sistemlerde istenirse her bir kamera için ayrı bir akım limitör veya ayrı bir regülasyon kullanılabilir. Regülasyon için 7812 türü basit voltaj regülatörleri oldukça uygundur. Ancak akü gerilimi de 12-14V arası olacağı için aküden besleme anında kamera gerilimi 10-11V a düşebilir. Bu voltajda kamera çalışabiliyorsa hiç sorun olmaz.
HUB sistemlerde 4700uF yerine çok daha büyük kondansatör kullanılmasında hiç engel yoktur. Çünkü cihaz ayrıca regüle edilmiş devre ile korunur.
Bu devreden önce oluşabilecek parazit veya gürültüler cihazları pek etkilemeyeceklerdir.