areva

mecc

Üye
Katılım
15 Ağu 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
bir şalt sahasında rolecı olarak calısıyorum ama bır trafomuz diffransiyelden acıyor açma sebebını bulamıyorum bu trafo bır ark ocağını beslıyor yardımlarınız için tesekkurler.salt sahamız 380kV 34.5kV :confused:
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kardeş sen röleciysen rölenin tapa ayarlarına bi bak düşük olabilir
 
tesekkurler arkadaslar buldum sizlere kolay gelsın
 
diferansiyel röle açması güç trafosu primer ve sekonder akım karşılaştırma değerine göre çalışır.buda primer ve sekonder akım trafolarından alınan akım bilgileriyle mümkün olur.önce röle tep ayarlarını ve oranlarını (sekonder yüküne göre) kontrol et bide teçhizatını gözle bi kontrol et kolay gelsin
 