gdt ye paralel 100nf 450 v kapasitör ve / veya gdt voltajında bir varistör kullanmak daha doğru olur.
amaç enerjisi olmayan düşük güçlü fakat yüksek voltajlı şebeke parazitlerinin sönümlemektir.
Yıldırım enerjisi çok büyük olacağı için varistör ve kondansatör oluşan bu yüksek voltajı absorbe edemeyecek bu durumda gdt devreye girecek kendisini kısa devre yaptırarak seri bağlı olan v-otomatı attıracak ve cihazı koruyacaktır.
gdt nin varistörden üstünlüğü vardır.
gdt kendisini kısa devre ederek çalışır. kısa devre olduğu için üzerinde kalan düşük bir voltaj olduğu için binlerce amper akımı üzerinden akıtabilir.
Fakat varistör , voltaj yükseldiğinde tıpkı zener gibi üzerinde bir varistör voltajı tutmaya çalışır.
bu sebeple absorbleme akımı düşük kalır. çünü üzerinde harcayabileceği enerji voltaj x akım dır.
voltaj yüksek olduğu için akım düşecektir.
gdt ise kendini kısa devre ederek çalıştığı için çok daha yüksek akımlara tahammül edebilir.
gdt ye paralel 100nf 450 v kapasitör ve / veya gdt voltajında bir varistör kullanmak daha doğru olur.
amaç enerjisi olmayan düşük güçlü fakat yüksek voltajlı şebeke parazitlerinin sönümlemektir.
Yıldırım enerjisi çok büyük olacağı için varistör ve kondansatör oluşan bu yüksek voltajı absorbe edemeyecek bu durumda gdt devreye girecek kendisini kısa devre yaptırarak seri bağlı olan v-otomatı attıracak ve cihazı koruyacaktır.
Aslında ben başka bi amaçla kullanmayı düşünüyorum 15ile 30 kv bi tesla mantiği ile o arki bu tüplerle bışaltip sesını kısmak istiyorum(şok fenerelerin daha fazlasi bu durum kondansatör önerirmisiniz
Aslında ben başka bi amaçla kullanmayı düşünüyorum 15ile 30 kv bi tesla mantiği ile o arki bu tüplerle bışaltip sesını kısmak istiyorum(şok fenerelerin daha fazlasi bu durum kondansatör önerirmisiniz