As PLC ve RS485 Haberleşme

savas59

Üye
Katılım
13 Ara 2018
Mesajlar
106
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba Arkadaşlar:

Delta AS300 PLC ve ISPSoft ile çalışıyorum. Ortalama 3 haftadır RS485 destekli bir mesafe sensöründen veri almaya çalışıyorum.

Rica etsem ISP Soft için öner bir program ve PLC ye nasıl bağlantı yapmam gerektiği hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum. Analog olarak veri alıyorum ancak yeterince hassas olmuyor RS485'e geçmem gerekli.

Teşekkürler.
 
Haberleştirmek istediğiniz cihazın marka modelini yazar mısınız?
 
https://manualzz.com/doc/55316038/baumer-om70-x0150.hi0720.ek-distance-sensor-operating-manual

okuduğum dökümana göre
bu sensör RS-485 Üzerinden modbus desteklemiyor ethernet üzerinden Modbus (TCP) destekliyor
Özür dilerim hocam kodları karıştırmışım diğer projedeki ile.

Bu projede kullanılan sensör tam olarak: OM70-X0500.HI0660.VI


100 ... 500 mm

pulsed red laser diode

analog and RS 485

Touch Display, RS485

connector M12 8 pin

-10 ... 50 °C

IP 67
 
qvdlfm2.png


Yıkarıda ki resimde gördüğünüz (RX/TX -) ve (RX/TX +) yı AS PLC nin Com bir artı ve eksilerine bağladım beyaz eksi ve pembe artı olarak.

HWV Config Ayarlarım aşağıda ki resimlerde ki gibi

8qj0u8w.png


cxnz25x.png


Sensörde RS485 BAUD = 57600
RS485 ADDR = 1

Ve Aşağıda resimde eklediğim gibi bakıyorum ama datalarda gelen bir veri yok

t5dlp0v.png


Sorunu Anlayamıyorum ve AS PLC Serileri için bu tür şeyerde pek bir kaynakda bulamadım açıkcası
 
"Remote device settings" kısmına sensör cihazını tanıtmanız gerekiyor olmanız lazım. "modbus RTU slave" ya da "modbus rtu device" şeklinde ayarlayıp. sensörün mesafe bilgisini hangi modbus registerından veriyor bunu bulmanız lazım operating manualinde olabilir. en iyi çözüm baumer ile iletisime geçmeniz olur kaynak döküman iletebilirler size.
 
"Remote device settings" kısmına sensör cihazını tanıtmanız gerekiyor olmanız lazım. "modbus RTU slave" ya da "modbus rtu device" şeklinde ayarlayıp. sensörün mesafe bilgisini hangi modbus registerından veriyor bunu bulmanız lazım operating manualinde olabilir. en iyi çözüm baumer ile iletisime geçmeniz olur kaynak döküman iletebilirler size.

Manuel: https://www.baumer.com/medias/__secure__/en_BA_OM70_multi-spot.pdf?mediaPK=8901951062046

Ama burada göremedim okuma adreslerini vs.
 

Ekli dosyalar

  • en_BA_OM70_Eth_point_line.pdf
    6 MB · Görüntüleme: 1
  • Baumer_OM20-30-RS485_EN_MNL_V4.pdf
    2.4 MB · Görüntüleme: 1
Benim bunu HW configde nasıl tanıtacağım ve PLC de Nasıl Okuyacağım ile ilgili olarak.

HWConfig ayarı ve PLC örnek programı Ekran görüntüsü atma şansınız varmı?

Zaten Bundrate 57600 ve Cihat RS485 Adres 1 Yazıyor sensörde ayarlı.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,856
Mesajlar
930,808
Kullanıcılar
452,717
Son üye
Volkan1085

Yeni konular

Geri
Üst