İki tane cevabı var hocam. Birinci cevabı evet sürücü üç faz çıkışlıdır ama bütün her sürücü zaten üç faz çıkışlıdır önemli olan kaç faz giriş olduğu...
Sürücüye 3 faz 380 volt girer 3 faz 380 volt çıkar o zaman o yukarıda dediğiniz bağlantı için derim ki bağlayan şahıs yanlış bağlamış
Ama sürücüye 1 faz giriş yapılmıştır 3 faz çıkış vardır bu 3 faz çıkışın fazlar arası gerilimi 220 volt olarak çıkış verir yani 3 faz çıkış var diye 380 volt çıkış vermez çünkü girişi 1 faz girişlidir.
İşte bu yüzden bir faz giriş 3 faz çıkış ama 220 volt için üçgen bağlanmış da olabilir. Sürücü 3 faz 380 volt girişlidir yanlış bağlanmış da olabilir...
Sürücünün üzerindeki etiketinde zaten bir çok bilgi yer alır hocam. Motorun nasıl bağlanacağı normalde sürücünün kaç faz girişli olduğuna bağlıdır 1 faz girişliyse 220 volt fazlar arası 3 faz çıkış verir.
3 Faz girişli ise 380 volt fazlar arası 3 faz çıkış verir.
Önemli olan sürücüleri devreye alma yöntemleridir klemenslerinden yada sürücü üzerinden vb bir çok ihtiyaca cevap verebilecek kadar detaylı yol verme seçenekleri verilmiş siz size lazım olan bir bağlantı ve parametre ayarı ile devreye alırsınız...