Asenkron Motor Sürücüsü Yardım

Katılım
24 Eki 2020
Mesajlar
56
Puanları
1
Yaş
26
Selamlar,

Elimde 2 adet sürücü 2 adet motor var
Sürücülerden 1 i Monofaze 1 i Trifaze

Motorlarım ikiside üçgende 220 380 de Yıldız Etiketli

Ben bu sürücüler ile motorları nasıl calıstırayım?

Monofaze sürücü çıkış gerilimi parametlerden ayarlanabiliyor mu? Yıldız Üçgen Yol vermede motor yıldız kalkış yapıyor sürücü ile üçgen kalkması problem olur mu?
 
Selamlar,

Elimde 2 adet sürücü 2 adet motor var
Sürücülerden 1 i Monofaze 1 i Trifaze

Motorlarım ikiside üçgende 220 380 de Yıldız Etiketli

Ben bu sürücüler ile motorları nasıl calıstırayım?

Monofaze sürücü çıkış gerilimi parametlerden ayarlanabiliyor mu? Yıldız Üçgen Yol vermede motor yıldız kalkış yapıyor sürücü ile üçgen kalkması problem olur mu?

Monofaze sürücüye motoru bağlarken üçgen 220 bağlantısını trifaze sürücüye de 380 yıldız bağlantısını yaparak bağlayacaksınız...

Sürücü dediğiniz zaman bu bir kuraldır yani sürücü monofaze dediğiniz bir fazlı bir sürücü ise motor etiketinde bir fazın gerilimi olan 220 seçeneği seçilerek o seçeneğin uygun olduğu bağlantı tipi yapılır yok sürücü üç fazlı ise üç fazın gerilimi de 380 olduğu için motor etiketinde 380 volt ile hangi bağlantı şekli yazılı ise o bağlantı yapılır...

Monofaze sürücü çıkış gerilimi parametrelerden ayarlanır ama sizin düşündüğünüz gibi bir ayar değildir yani bir fazlı sürücünün çıkış gerilimini 380 volt yapamazsınız burada motor etiketindeki bağlantı şeklini dikkate alacaksınız.

Ben bu sürücüler ile motorları nasıl çalıştırayım diye sorduğunuz soruda ise sürücülerin markası modeli gücü vs bilinmelidir ki nasıl çalıştırabileceğinizi o sürücünün dökümanından anlayabilesiniz...

Zaten epi topu 4 çeşit farklı bağlantı var motor sürücülerinde...
 
Anladım monofaze sürücü de çıkış gerilimini 220 olarak ayarlıyorum 1.5 kw motordada 220 Üçgen bağlantı istiyor o şekilde yapıyorum.
Monofaze sürücüye motoru bağlarken üçgen 220 bağlantısını trifaze sürücüye de 380 yıldız bağlantısını yaparak bağlayacaksınız...

Sürücü dediğiniz zaman bu bir kuraldır yani sürücü monofaze dediğiniz bir fazlı bir sürücü ise motor etiketinde bir fazın gerilimi olan 220 seçeneği seçilerek o seçeneğin uygun olduğu bağlantı tipi yapılır yok sürücü üç fazlı ise üç fazın gerilimi de 380 olduğu için motor etiketinde 380 volt ile hangi bağlantı şekli yazılı ise o bağlantı yapılır...

Monofaze sürücü çıkış gerilimi parametrelerden ayarlanır ama sizin düşündüğünüz gibi bir ayar değildir yani bir fazlı sürücünün çıkış gerilimini 380 volt yapamazsınız burada motor etiketindeki bağlantı şeklini dikkate alacaksınız.

Ben bu sürücüler ile motorları nasıl çalıştırayım diye sorduğunuz soruda ise sürücülerin markası modeli gücü vs bilinmelidir ki nasıl çalıştırabileceğinizi o sürücünün dökümanından anlayabilesiniz...

Zaten epi topu 4 çeşit farklı bağlantı var motor sürücülerinde...
Bir de ben 3 faz çıkışlı sürücünün 1.5 kW motorun etiketinde Üçgen 230 Yıldız 400 V olduğunu ve üçgen köprülendiğindini gördüm bu nasıl oluyor peki
 
Son düzenleme:
Anladım monofaze sürücü de çıkış gerilimini 220 olarak ayarlıyorum 1.5 kw motordada 220 Üçgen bağlantı istiyor o şekilde yapıyorum.

Bir de ben 3 faz çıkışlı sürücünün 1.5 kW motorun etiketinde Üçgen 230 Yıldız 400 V olduğunu ve üçgen köprülendiğindini gördüm bu nasıl oluyor peki
Hocam 3 faz çıkışlı derken, sürücüler 3 faz çkışlı zaten ama önemli olan 3 faz 220mi 3faz 380 mi? Monofaze girişli olduğu durumlarda bağlantı şekli söylenmiş zaten, ayrıyetten 3 faz 380v çıkışlı 1.5kw motorun eğer orjinal değilse bazı bobinajcılar yıldız bağlantısını sargılarda yapıyor ve klemense 3 kablo çıkartıp üçgen şekilde köprüleride bağlamış olabilirler sen 3 faz verdiğin zaman ilk bakışta üçgen bağlantı sanarsın ama içeride yıldızlanmıştır.
 
Anladım monofaze sürücü de çıkış gerilimini 220 olarak ayarlıyorum 1.5 kw motordada 220 Üçgen bağlantı istiyor o şekilde yapıyorum.

Bir de ben 3 faz çıkışlı sürücünün 1.5 kW motorun etiketinde Üçgen 230 Yıldız 400 V olduğunu ve üçgen köprülendiğindini gördüm bu nasıl oluyor peki

İki tane cevabı var hocam. Birinci cevabı evet sürücü üç faz çıkışlıdır ama bütün her sürücü zaten üç faz çıkışlıdır önemli olan kaç faz giriş olduğu...

Sürücüye 3 faz 380 volt girer 3 faz 380 volt çıkar o zaman o yukarıda dediğiniz bağlantı için derim ki bağlayan şahıs yanlış bağlamış :)

Ama sürücüye 1 faz giriş yapılmıştır 3 faz çıkış vardır bu 3 faz çıkışın fazlar arası gerilimi 220 volt olarak çıkış verir yani 3 faz çıkış var diye 380 volt çıkış vermez çünkü girişi 1 faz girişlidir.

İşte bu yüzden bir faz giriş 3 faz çıkış ama 220 volt için üçgen bağlanmış da olabilir. Sürücü 3 faz 380 volt girişlidir yanlış bağlanmış da olabilir...

Sürücünün üzerindeki etiketinde zaten bir çok bilgi yer alır hocam. Motorun nasıl bağlanacağı normalde sürücünün kaç faz girişli olduğuna bağlıdır 1 faz girişliyse 220 volt fazlar arası 3 faz çıkış verir.

3 Faz girişli ise 380 volt fazlar arası 3 faz çıkış verir.

Önemli olan sürücüleri devreye alma yöntemleridir klemenslerinden yada sürücü üzerinden vb bir çok ihtiyaca cevap verebilecek kadar detaylı yol verme seçenekleri verilmiş siz size lazım olan bir bağlantı ve parametre ayarı ile devreye alırsınız...
 
İki tane cevabı var hocam. Birinci cevabı evet sürücü üç faz çıkışlıdır ama bütün her sürücü zaten üç faz çıkışlıdır önemli olan kaç faz giriş olduğu...

Sürücüye 3 faz 380 volt girer 3 faz 380 volt çıkar o zaman o yukarıda dediğiniz bağlantı için derim ki bağlayan şahıs yanlış bağlamış :)

Ama sürücüye 1 faz giriş yapılmıştır 3 faz çıkış vardır bu 3 faz çıkışın fazlar arası gerilimi 220 volt olarak çıkış verir yani 3 faz çıkış var diye 380 volt çıkış vermez çünkü girişi 1 faz girişlidir.

İşte bu yüzden bir faz giriş 3 faz çıkış ama 220 volt için üçgen bağlanmış da olabilir. Sürücü 3 faz 380 volt girişlidir yanlış bağlanmış da olabilir...

Sürücünün üzerindeki etiketinde zaten bir çok bilgi yer alır hocam. Motorun nasıl bağlanacağı normalde sürücünün kaç faz girişli olduğuna bağlıdır 1 faz girişliyse 220 volt fazlar arası 3 faz çıkış verir.

3 Faz girişli ise 380 volt fazlar arası 3 faz çıkış verir.

Önemli olan sürücüleri devreye alma yöntemleridir klemenslerinden yada sürücü üzerinden vb bir çok ihtiyaca cevap verebilecek kadar detaylı yol verme seçenekleri verilmiş siz size lazım olan bir bağlantı ve parametre ayarı ile devreye alırsınız...
Teşekkür ediyorum :)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,833
Mesajlar
930,591
Kullanıcılar
452,660
Son üye
sari59

Yeni konular

Geri
Üst