Asenkron motorlarda yıldız bağlantı yerine üçgen bağlantı yapılırsa ne olur

Katılım
22 Ara 2014
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
26
Asenkron motorlarda yıldız bağlantı yerine üçgen bağlantı yapılırsa ne olur bilgi verirmisiniz
 
Koruma röleleri de yoksa çatır çatır yanar...:)

Yıldız bağlantıda bir faz grubu sargısına 220 V uygularsınız,
üçgen bağlantıda ise aynı faz sargılarına 380 V uygulamış olursunuz,
daha fazla akım çeker, sargılar bu fazla akımdan kavrulur, kısa devre meydana gelir,
sigortalar atar ve final: Motor sizlere ömür....:)
 
Eğer motor izolasyonu çok kötü değilse birşey olmaz.. Motorunuz yüksek akım çeker ve sigortayı doğru seçtiyseniz atacaktır.
 
Eğer motor izolasyonu çok kötü değilse birşey olmaz.. Motorunuz yüksek akım çeker ve sigortayı doğru seçtiyseniz atacaktır.
Eminmisiniz yıldız bağlandığında daha çok akım çektiğinden ?
 
Eminmisiniz yıldız bağlandığında daha çok akım çektiğinden ?

Yıldız değil üçgen bağlandığında daha çok akım çeker.
Zaten soruda da yıldız yerine üçgen bağlanırsa ne olacağı soruluyor.

Sanırım yanlış anladınız.
 
Kusuru bakma sanırım yanlış anladım.
 
Arkadaşlar bende bir şey sorayım.
Elimde 5,5 kwatt lık bir motor var.
Havalandırma fanı olarak kullanılacak.
Motor üzerinde yıldız yada üçgen bağlantı yapılacağı belirtilmemiş.
İstediğim gibi bağlantı yapmamda bir sakınca olur mu yoksa yıldız veya üçgen bağlantıdan sadece birini mi yapmalıyım.
 
Sayin selimaydin87
Motorun uzerinde eger karti varsa orada yildiz ya da ucgen baglanti olacagi belirtilmistir
Kartin fotografini cekip gonderirseniz yardimci olabiliriz
Sayet kart yoksa yildiz baglanti yapmanizda yarar var,eger motor sargilari yildiz bagliysa ve siz ucgen baglanti ile enerji verirseniz motor asiri isinip yanacaktir
Bir diger bilgi , piyasada 4 kw dan buyuk motorlarin yuzde 90 i ucgendir
Size iki farkli durum belirttim,en saglikli bilgi motor kartinda bulunur
 
Yıldız-üçgen yol verilecek motorun etiketinde ▲380 V veya ▲380V/Y660V yazılı olmalıdır.
▲220V/Y380V motora yıldız/üçgen yol veremezsiniz, çünkü ▲bağlantıda 220v vereceksin demek sargı başına 220v düşmeli demek siz bu motora yıldız/üçgen yol vermeye kalkışırsanız üçgende sargı başına 380v uygulamış olursunuz buda motorun yanmasına neden olur.
220V ile çalışan bir cihazınıza 380V verir misiniz?
 
voltaj yukseldımı akım duserrrr motor etıketını ıyı okuman lazımm ya msk yada termısk atar yada motor sargıları yamar gol yersınn
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,607
Kullanıcılar
452,664
Son üye
Kilowhat

Yeni konular

Geri
Üst