asenkron motorun ileri geri yıldız üçgen çalıştırılmasının şeması

burda resimli açıklamalı umarım faydası olur

Bu devre motoru yıldız bağlantı şeklinde çalıştırmaya başlayacak ve motor hızını alınca üçgen bağlantı şekline geçecektir. Bu metot yüksek güçteki motorları çalıştırmak için kullanılmaktadır. START düğmesine bastığımızda A kontaktörü enerjilenecek ve motor sargıları yıldız şeklinde bağlanacaktır.Akontaktörünün bir kontağı M kontaktörünü enerjilendirecek ve motor güç kaynağına bağlanacaktır. Motor düşük voltajda dönmeye başlayacaktır. STARTdüğmesiyle enerjilenen ZR zaman rölesi saymayı bitirdiğinde A kontaktörü enerjiden kesilecek ve B kontaktörü enerjilenecektir. B kontaktörünün kontakları motor sargılarını üçgen şeklinde bağlayacaktır. B nin kontaklarından biri ZR zaman rölesini enerjiden kesecektir. STOP düğmesi bütün elemanları enerjiden kesecektir.

7_11.gif
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
şemanın ekts simülasyonu


saygılar...
 

Ekli dosyalar

  • yıldız-üçgen-devir-yönü.esc.zip
    16.5 KB · Görüntüleme: 64
arkadaşın anlatımı doğru fakat zaman rolesi kesinlikle kullanılmalı.aksi takdirde motor zarar görebilir:):)
 
tezcan bey banamı yazdın bedirhan poyraz yazmış ben ona cevap yazdım cvp şu:yıldız üçgen devren var ise kolay girişe iki
büyük kw da kont.koy yönünü değiştir
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,871
Mesajlar
921,166
Kullanıcılar
450,990
Son üye
Batuhan_77600

Yeni konular

Geri
Üst