asenkron motorun ileri geri yıldız üçgen çalıştırılmasının şeması

burda resimli açıklamalı umarım faydası olur

Bu devre motoru yıldız bağlantı şeklinde çalıştırmaya başlayacak ve motor hızını alınca üçgen bağlantı şekline geçecektir. Bu metot yüksek güçteki motorları çalıştırmak için kullanılmaktadır. START düğmesine bastığımızda A kontaktörü enerjilenecek ve motor sargıları yıldız şeklinde bağlanacaktır.Akontaktörünün bir kontağı M kontaktörünü enerjilendirecek ve motor güç kaynağına bağlanacaktır. Motor düşük voltajda dönmeye başlayacaktır. STARTdüğmesiyle enerjilenen ZR zaman rölesi saymayı bitirdiğinde A kontaktörü enerjiden kesilecek ve B kontaktörü enerjilenecektir. B kontaktörünün kontakları motor sargılarını üçgen şeklinde bağlayacaktır. B nin kontaklarından biri ZR zaman rölesini enerjiden kesecektir. STOP düğmesi bütün elemanları enerjiden kesecektir.

7_11.gif
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
şemanın ekts simülasyonu


saygılar...
 

Ekli dosyalar

  • yıldız-üçgen-devir-yönü.esc.zip
    16.5 KB · Görüntüleme: 64
arkadaşın anlatımı doğru fakat zaman rolesi kesinlikle kullanılmalı.aksi takdirde motor zarar görebilir:):)
 
tezcan bey banamı yazdın bedirhan poyraz yazmış ben ona cevap yazdım cvp şu:yıldız üçgen devren var ise kolay girişe iki
büyük kw da kont.koy yönünü değiştir
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,155
Mesajlar
923,757
Kullanıcılar
451,494
Son üye
Maktest

Yeni konular

Geri
Üst