atv 71 - 312 -12 -31 için sıkça sorulan sorular ve cevapları umarım işinize yarar.





S1: Altivar312 ve Altivar12’de geri yön ataması nasıl yapılır?

CEVAP1:
Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye ( Enter ) bir kez basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda Conf yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FULL yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda rrS yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L2h yazarken entere 3 sn basılı tutularak işlem tamamlanır,
ESC tuşu ile en başa RDY ‘ye geri dönülür...

Kısacası; Conf – FULL – FUN- RRS – L2H



S2: Altivar312 ve Altivar12’de motor hızını nasıl 60’ın üstüne çıkartırız?

CEVAP2:
1.Adım: CONF – FULL – DRC – TFR – İstenilen frekans girilir...
2.Adım: CONF – FULL – SET – HSP - İstenilen frekans girilir...



S3: ATV 31’de ani firenli duruş için :

CEVAP3:
FUN – RPC – RPT – CUS (Özelleştirilmiş duruş)
DEC – 0,1
TA3 – 0
TA4 – 0



S4:ATV31’de hata resetleme nasıl yapılır?

CEVAP4 :
FLT – ATR – YES
FLR – YES

I/O – TCT – LEL



S5: ATV31’de aşağı yukarı tuşları ile hız kontrolü nasıl yapılır ?

CEVAP5:
CTL – LAC – L3
FR2 – Updh
Rfc – Fr2

FUN – UPD – STR – RAN veya EEP seçilmeli

SUP – rfr – içine girip yukarı aşağı tuşlarını kullanarak hız kontrolü yapabilirsiniz…

Not: Enerji kesilip geldiğinde “SUP – rfr “ menüsüne tekrar girmek gerekli



S6: ATV71 ile kullanıcıya özel bir menü şöyle oluşturulabilir. Müşteri Sadece LSP ve HSP gözüksün istiyor:

CEVAP6:
ANA MENU--ERİŞİM SEVİYESİ--UZMAN
ANA MENU--KONT PANELİ AYARLARI--KULLANICI MENUSU--PARAMETRE SECIMI--HIZLI DEVREYE ALMA--DUSUK HIZ ve YUKSEK HIZ seçilir.
ANA MENU--KONT PANELİ AYARLARI--PARAMETRE ERİŞİMİ--GÖRÜLEBİLİRLİK--MENÜ--sadece KULLANICI MENUSU seçilir.
Eğer istenirse bu menüye isim de verebilirsiniz şöyle: ANA MENU--KONT PANELİ AYARLARI--KULLANICI PARAMETRESI--KULLANICI MENU ADI
ANA MENU--ERIŞIM SEVİYESI--TEMEL yaparak da bu ayarlar korumaya alınmış olur, bitirilir.



S7: ATV71’de R2 rölesi nasıl aktif edilir?

CEVAP7:
Sürücü Menüsü---Giriş/Çıkış ayarları---R2 ayarı---R2 atama = Src. Çalışıyor...



S8: ATV71’de +/- hız ayarı nasıl yapılır?

CEVAP8:
Sürücü Menüsü--Komut/Ref Yönetimi--Ref anahtarlama=Kanal2 aktif
Ref kanalı 2 ="+/- hız"

Sürücü Menüsü--Uygulama Seçimi---"+/-Hız"---"+ hız ataması"= LI5
"- hız ataması"= LI6 Sürücü Menüsü--Komut/Ref Yönetimi--Ref. anahtarlama=Kanal2 aktif
Ref kanalı 2 ="+/- hız"

Sürücü Menüsü--Uygulama Seçimi---"+/-Hız"---"+ hız ataması"= LI5
"- hız ataması"= LI6



S9: ATV12’de İlk Devreye Alma Sırasında yapılması gerekenler nelerdir?

CEVAP9:
1- RDY – Conf – ACC – Kalkış zamanı
2- RDY – Conf – DEC – Duruş zamanı
3- RDY – Conf – LSP – En düşük hızı
4- RDY – Conf – HSP – En yüksek hızı
5- RDY – Conf – FULL – DRC – içindeki motor etiket değerleri mutalaka girilmeli sonra ,
6- RDY – Conf – FULL – DRC –TUN – YES ( Enerji varken ama start verilmemişken motor parametreleri girildikten sonra mutlaka yapılmalıdır ) ( entere 3 sn basılı tutunuz , DONE yazısı çıktı ise problem yoktur)



S10: ATV12’de fabrika ayarlarına nasıl geri dönülür....

CEVAP10:
RDY – Conf – FCS - INI (entere 3sn basılı tutun)

S11: ATV12’de hazır hızlar nasıl programlanır?

Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye ( Enter ) bir kez basılır ,
Sağa doğru çevrilerek ekranda Conf yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FULL yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PSS yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS2 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L3h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS4 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L4h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır ve böylece 4 adet hız referansı atanmış olur. Bu hızları programlamak için FULL menüsü içindeki FUN menüsünde SP2, SP3 , SP4 değerleri kullanılır.. Bu değerlerin sağlanabilmesi için ise aşağıdaki konfigrasyon kullanılır.

Kısacası ;

RDY – Conf – FULL – FUN – PSS – PS2 – L3h ( entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – FUN – PSS – PS4 – L4h ( entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – FUN – SP2 - ... ( 2. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – FUN – SP3 - ... ( 3. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – FUN – SP4 - ... ( 4. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )


LI1 + LI3 = SP2 (ileri yönde)
LI1 + LI4 = SP3 (ileri yönde)
LI1 + LI3 + LI4 = SP4 (ileri yönde)

LI2 + LI3 = SP2 (geri yönde)
LI2 + LI4 = SP3 (geri yönde)
LI2 + LI3 + LI4 = SP4 (geri yönde)



S12 : ATV12’de start ve referansı nereden vereceğinizi belirlemek; (Terminalden mi yoksa ekrandan mı)

CEVAP12 :
RDY – Conf – FULL – CTL – CHCF – SEP (entere 3sn basılı tutun ) ( Mutlaka yapın)

RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AII (Terminalden referansı belirleyebilmek için (Harici Potansiyometre ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)

RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AIUI ( Ekran üzerindeki potansiyometreyi (enter tuşunu kullanarak) referansı belirleyebilmek için (entere 3sn basılı tutun)...bu işlemi yaptıktan sonra RDY konumuna dönülür. Start verilir ve üstteki potansiyometre (yuvarlak tuşa) 3 kez üst üste basılır ve frekansı arttırma işlemi bundan sonra yapılabilir (bu kısımda frekans yüzde(%) şeklinde artar)

RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – tEr ( Terminalden kontrol sağlayabilmek için (24V-LI1 arası start için mesela) (entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – LCC ( Ekran üzerindeki RUN – STOP tuşları ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)



S13 : ATV12’de şalterden direkt açıp kapatmak için yapılası gereken işlemler nelerdir?

CEVAP13:
RDY – Conf – FULL – I-O – TCC – 2C olmalı

RDY – Conf – FULL – I-O – TCT – LEL (entere 3sn basılı tutun)

24-LI1 uçları kısa devre edilir ve açma kapama işlemi şalterden yapılabilir...



S14 : ATV12’de 3 telli (Stop-Start) ile yol vermek için yapılası gereken işlemler nelerdir?

CEVAP14:
RDY – Conf – FULL – I-O – TCC – 3C olmalı

24 - LI1 ...... Stop butonu bağlanır

24 – LI2 ...... Start butonu bağlanır



S15 : ATV312’de ilk Devreye Alma Sırasında mutlaka yapılması gerekenler nelerdir?

CEVAP15:
1. Rdy - SET – ACC – Kalkış zamanı
2. Rdy - SET – DEC – Duruş zamanı
3. Rdy - SET – LSP – En düşük hızı
4. Rdy - SET – HSP – En yüksek hızı
5. Rdy – DRC – içindeki motor etiket değerleri mutalaka girilmeli sonra ,
6. Rdy – DRC –TUN – YES (Enerji varken ama start verilmemişken motor parametreleri girildikten sonra mutlaka yapılmalıdır) (entere 3 sn basılı tutunuz , DONE yazısı çıktı ise problem yoktur)



S16: ATV312’de hazır hızları programlanır?

CEVAP16 :
Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye (Enter) bir kez basılır ,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PSS yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS2 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L3h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS4 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L4h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır ve böylece 4 adet hız referansı atanmış olur. Bu hızları programlamak için SET menüsünde SP2, SP3 , SP4 değerleri kullanılır.. Bu değerlerin sağlanabilmesi için ise aşağıdaki konfigrasyon kullanılır.

Kısacası ;

RDY – FUN – PSS – PS2 – L3h (entere 3sn basılı tutun)

RDY - FUN – PSS – PS4 – L4h (entere 3sn basılı tutun)

RDY –SET – SP2 - ... (2. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun)

RDY –SET – SP3 - ... (3. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun)

RDY –SET – SP4 - ... (4. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun)

LI1 + LI3 = SP2 (ileri yönde)
LI1 + LI4 = SP3 (ileri yönde)
LI1 + LI3 + LI4 = SP4 (ileri yönde)

LI2 + LI3 = SP2 (geri yönde)
LI2 + LI4 = SP3 (geri yönde)
LI2 + LI3 + LI4 = SP4 (geri yönde)



S17: ATV312’de start ve referansı nereden vereceğinizi belirlemek için neler yapılabilir? (Terminalden mi yoksa ekrandan mı ?)

CEVAP17 :
RDY – CTL – LAC – L3 (entere 3sn basılı tutun)

RDY – CTL – CHCF – SEP (entere 3sn basılı tutun)

RDY – CTL – FR1 – AII (Terminalden referansı belirleyebilmek için (Harici Potansiyometre ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)

RDY – CTL – FR1 – AIUI (Ekran üzerindeki potansiyometreyi (enter tuşunu kullanarak) referansı belirleyebilmek için (entere 3sn basılı tutun) ...bu işlemi yaptıktan sonra RDY konumuna dönülür. Start verilir ve üstteki potansiyometre (yuvarlak tuşa) 3 kez üst üste basılır ve frekansı arttırma işlemi bundan sonra yapılabilir (bu kısımda frekans yüzde(%) şeklinde artar)

RDY – CTL – CdI – tEr (Terminalden kontrol sağlayabilmek için (24V-LI1 arası start için mesela) (entere 3sn basılı tutun)

RDY – CTL – CdI – LCC (Ekran üzerindeki RUN – STOP tuşları ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun)



S18: ATV312’de motor freni kullanılacak ise ne yapmak gerekir?

RDY – CTL – LAC – L3 (entere 3sn basılı tutun)

RDY – FUN – bLC – R2 (entere 3sn basılı tutun) (Fren ayarları bu kısımda gerçekleştirilir)

RDY – FUN – bLC – Ibr - (Motor In akımı ayarlanır entere 3sn basılı tutulur)

RDY – FUN – bLC – bEn – 0 olarak ayarlanır (entere 3sn basılı tutun)

RDY – FUN – bLC – bIP – Yes (entere 3sn basılı tutun)

RDY – I-O – R2 - bLC (entere 3sn basılı tutun)



S19 : ATV312’de lojik girişlerle + / - hız uygulaması nasıl yapılır?

CEVAP19:
RDY – I/O – TCC – 2C

RDY – CTL – LAC – L3
RDY – CTL – FR2 – UPDT
RDY – CTL – CHCF – SEP
RDY – CTL – RFC – FR2

RDY – FUN – UPD – USP – L.. (+ HIZ İÇİN)
RDY – FUN – DSP - L.. (- HIZ İÇİN)
RDY – FUN – STR – RAN veya EEP seçilmeli



S20: ATV312’de ani frenli duruş nasıl yapılır?

CEVAP20:
RDY – FUN – RPC – RPT – CUS (Özelleştirilmiş duruş) esc tuluna basın
RDY – FUN – RPC – DEC – 0,1
RDY – FUN – RPC – TA3 – 0
RDY – FUN – RPC – TA4 – 0



S21: ATV312’de hata resetleme işlemi nasıl yapılır?

CEVAP21:
RDY – FLT – ATR – YES
RDY – FLR – YES
RDY – I/O – TCT – LEL



S22: ATV312’de şalterden direk açıp kapama işlemi nasıl yapılır?

CEVAP22:
RDY – Conf – FULL – I-O – TCC – 2C olmalı

RDY – Conf – FULL – I-O – TCT – LEL (entere 3sn basılı tutun)

24-LI1 uçları kısa devre edilir ve açma kapama işlemi şalterden yapılabilir...
 
öncelikle bilgiler için çok teşekkürler ama bu atv12 ve atv 312 nin güç aralıkları ve kullanım yerleri nerelerdir yazabilirmisiniz.
 
kardeşim emeğinize ellerinize değerli vaktinize çok teşekkür ederim telemekanik sitesinden daha açıklayıcı olmuş anlaşılır hiç değilse saolun kardeşim
 
tşk arkadaşım mükemmel yardımc oldunuz kafama takılan baya sorular vardı cözüldü cogu sag ol
 
Oncelikle elinize saglık, benim soyle bir sorum olacak bir pot yardımı ile ATV12 de hızı direncle ayarlayabilirmiyiz...
 
ATV 71'de Analog girişlerinden bir kontrol cihazıyla 4-20 mA sinyal ile motor hızını ayarlamak için ATV 71'i nasıl konfigüre etmem gerekiyor .Acil yardım lazım .... Teşekkürer.
 
arkadaşlar merhaba atv 312 için uzaktan reset nasıl yapabilirim makinayla sürücü arası baya uzak hata verdiğinde beslemeyi kesip resetliyorum bunu resetlemenin başka bir yolu varmı açıklarsanız sevinirim paylaşımlarınız için teşekkürler
 
Arkadaşlar merhaba. ATV71 ile ilgili yardıma ihtiyacım var.
Hız Ayarını kontrol paneli üzerinden alırken start ve stopunu ikiz butondan vermek istiyorum. (aynı zamanda kontrol paneli üzerindeki run ve stop aktif olamayacak)
Hangi parametrelerle ayar yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
öncelikle bilgiler için çok teşekkürler ama bu atv12 ve atv 312 nin güç aralıkları ve kullanım yerleri nerelerdir yazabilirmisiniz.

ATV12 0.18>4kW arası basit makinalar için üretilmektedir.
ATV71 0.37>630kW Kompleks ve yüksek güçlü makinalar için üretilmektedir.
 