atv31

forramazan

Üye
Katılım
19 Şub 2009
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
54
slm arkdaşlar.bir tavuk çifliği panosunda sıcaklık kontrol cihazı ile birlikte çalışan atv31 5.5 kw hız kontrol cihazı var bu çiflikte 3 tane 0.75 kw gücünde fan birde 1.1 kw gücünde fan havalandırma için olay şu bu 3adet olan 0.75 kw fanlar çalışırken sorun yok 1..1 kw fanı devreye alınca manyetik salterle 5...10 dakika çalıştıktan sonra atv31 de ocf hatası veriyor kullanma klavuzuna baktım set ve drc parametreleri hatalı yazıyor acaba hangi parametreler hatalı hepsi fabrika ayarlarında duruyor.ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Toplamda çektiğin akımı ampermetre ile bir ölç.
Cihaza fazla yükleniyor olmayasın.
Akım normalse OPF hata açıklamasını oku.
Ayrıca orada yazıyor OPL açıklamasını oku.
İstersen OPL ayarını denildiği gibi ayarla.
 
kullanım kılavuzuanımda değil ama, ocf parametresi, aşırı akım hatası olması lazım. motorunuzun bağlantılarını ve sarımlarını kontrol edin. kısa devre veya kopukluk olabilir.
ikinci olarak da cihazın akım limiti düşük olarak ayarlanmıştır. kontrol etmenizde fayda var.

hayırlı çalışmalar diliyorum...
 
ocf arızası aşırı akım çektiğinizi gösteriyor. anladığım kadarıyla 1.1 kw motoru diğer motorlar çalıştıktan sonra devreye alıyorsunuz. öncelikle bütün motorları aynı anda devreye almayı deneyin ve aynı sorunla karşılaşırsanız set menüsünde acc değerini arttırın tahminime göre çalışılan frekans değerine bir anda yük sokulunca aşırı akım arızası veriyor.
 
max akım ayarını bir koontrol et arkaşım toplam akımları yaklaşık 3.5 kw lık br gücün var ona göre bir akım değeri ayarla arakaşım
 
tek bir sürücü ile birden fazla motor çalıştırıyorsan yapman gerken şunlar ıth parametresini motorların toplam çekeceği akım değerini gir her motora ayrı ayrı termik bağla ve en önemlisi DRC menüsünden UFT parametresini L konumuna al yani bu parametre paralel bağlanan motorlar ve özel motorlar çalışma konumunu belirler bu parametre çok önemli problemin muhtemelen çözülecektir.
 
Koary arkadaşımın dediği gibi ocf aşırı akım hatası. ıtH değerini çekilen amper değerine göre ayarlayabilirsin. eğer sorun devam ederse 1.1kWlık motorunu kontrol etmeni öneririm.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,961
Mesajlar
922,110
Kullanıcılar
451,154
Son üye
sahin56

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst