ustalarim yildiz ucgen 67 kw lik bir motorda 42 kvar lik kondansator kullaniyorum.Kondansatorun 20 kvari Anakontaktor cikisina, diger 22.5kvar ida ucgen kontaktor cikisina bagli. Bu sekilde kullanmanin dezavantaji var mi? Yoksa Ayri bir kontaktor alip ucgen kontaktorle berabermi devreye girmesi lazim kondansatorlerin.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Üçgenle beraber ayrı bir kontaktör ve koruma devresi.42 kvarı nereden buldunuz ?
 

Ekli dosyalar

  • MOTOR KOND. 1.pdf
    62.5 KB · Görüntüleme: 1
  • MOTOR KOND. 2.jpg
    MOTOR KOND. 2.jpg
    155.5 KB · Görüntüleme: 3
  • IMG_20240731_224554.jpg
    IMG_20240731_224554.jpg
    98.5 KB · Görüntüleme: 3
  • şalt.jpg
    şalt.jpg
    73.6 KB · Görüntüleme: 3
  • Y -∆ KONDANSATÖR BAĞLAMA.jpg
    Y -∆ KONDANSATÖR BAĞLAMA.jpg
    97.2 KB · Görüntüleme: 1
Son düzenleme:
yeralti kablosu var ustam ,trafodan yeralti geliyor 400 mt 3x70 ....kapasitif etki yapiyorki cos@ 0,99 suanda
 
Kapasitif etki yapıyor ! demek,daha az kondansatör kullanılacak demektir.Kaldıki,çalışma şartlarında ölçüm yapılmadan kullanılacak değer eksik / fazla gelebilir.Cezaya girmemek için,seçilecek değeri ölçümle tesbit etmek en doğrusudur.
 
Kapasitif etki yapıyor ! demek,daha az kondansatör kullanılacak demektir.Kaldıki,çalışma şartlarında ölçüm yapılmadan kullanılacak değer eksik / fazla gelebilir.Cezaya girmemek için,seçilecek değeri ölçümle tesbit etmek en doğrusudur.
hic ceza gelmedi. suan tam sinirda gidiyor
 
Kapasitif etki yapıyor ! demek,daha az kondansatör kullanılacak demektir.Kaldıki,çalışma şartlarında ölçüm yapılmadan kullanılacak değer eksik / fazla gelebilir.Cezaya girmemek için,seçilecek değeri ölçümle tesbit etmek en doğrusudur.
hocam elimde ac3 akımı 63A OLAN normal bir kontaktor var.toplamda 42.5kvar için akım degeri 21+29+11=61a oluyor sanırım. Bu kontaktörü üçgen kontaktorunun a2 ile paralel baglayıp kondansatorleri üçgen kontaktörünün çıkışına mı vereyim yoksa girişine mi yani ana şartel çıkışınamı? üçgen kontaktoruyle aynı anda devreye girip ana hat rst ye vereyim ,üçgen kontaktorunun çıkışındaki motor uçlarınamı ?Ana hatta versem ana kontaktor ve ucgenden gecen akımlar yukselmiş mi olacak? Tam çözemedim
 