Autocad ile Çizilmiş Direk Tipi Trafo Topraklaması ve SBA Direk Topraklaması

Çok teşekkürler . Allah razı olsun.
 
İşe yararlı paylaşım..
 
Merhaba,
Çok yararlı bir paylaşm teşekkürler lâkin bir sorum olacak. A.G. Panosu ve trafo direği topraklaması arasındaki mesafe 20mt gösterilmiş. Günümüzde yapılan yeni merkezlerde bu kurala uyuluyor mu yoksa uyulmuş gibi mi gösteriliyor? Çünkü genelde yeni yapılan merkezlerde 20 metrelik yeterli bir alan olmayabiliyor. Tecrübeli kişilerden bir cevap güzel olur.
İyi Günler dilerim
 
Merhaba,
Çok yararlı bir paylaşm teşekkürler lâkin bir sorum olacak. A.G. Panosu ve trafo direği topraklaması arasındaki mesafe 20mt gösterilmiş. Günümüzde yapılan yeni merkezlerde bu kurala uyuluyor mu yoksa uyulmuş gibi mi gösteriliyor? Çünkü genelde yeni yapılan merkezlerde 20 metrelik yeterli bir alan olmayabiliyor. Tecrübeli kişilerden bir cevap güzel olur.
İyi Günler dilerim
4. sayfada sorunuzun cevabı var.
https://www.emo.org.tr/ekler/f018eb7b301a666_ek.pdf?dergi=263
 
Nötr işletme topraklaması 20metre uzağa yapılmazsa, nötr- toprak arası voltaj gerilim yüksek oluşabilir...
 
Alakası yok yazacağına, sebebini belirtirsen yardımcı olmuş olursun.. Yönetmelik boşuna mı EN AZ 20mt uzağa yapın diyor..
 
Alakası yok yazacağına, sebebini belirtirsen yardımcı olmuş olursun.. Yönetmelik boşuna mı EN AZ 20mt uzağa yapın diyor..
Siz öne sürdüğünüz sebebe güvenmiyor musunuz ? Çok çabuk vazgeçtiniz fikrinizden.
20 metre mesafesi trafo koruma topraklamasından toprağa akacak darbe akımlarının toprakta oluşturacağı gerilimlerin etki alanının teorik olarak sonlandığı noktadır. Toprağın iletkenlik seviyesine göre bu mesafe değişebilir .Normal çalışma koşullarında herhangi bir tesiri ya da etkisi yoktur nötr toprak gerilim değerine.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
130,163
Mesajlar
933,854
Kullanıcılar
453,277
Son üye
zkan78

Yeni konular

Geri
Üst