Avometre ile topraklama ölçümü

songriyaka

Üye
Katılım
22 Eki 2021
Mesajlar
74
Puanları
1
Selamlar,

Pano ve topraklama arası mesafe 20 mt.

Ana pano topraklama barasına 20 mt yekpare kablo bağlayıp topraklama çubuğuna kadar götürsem.

Sonrasında kablo ve topraklama çubuğu arasında ki direnci ölçsem sağlıklı olur mu ?

Teşekkür ederim..
 
Bu bağlantı ile test edebilirsiniz. Toprak hakkında fikir verebilir.

Tam değer için Toprak Ölçüm cihazı kullanmak gerekir

Aşağıdaki test için Kaçak Akım Rölesini devre dışı bırakımanız gerekebilir.
ground_test_w_lamp4.webp
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
ölçemezsin abi öle şey olmaz ama çalışıp çalışmadığını test etmek istiyorsan eski köylü usul bir yane 16 a otomat bağla faza ve toprağa atarsa sigorta iş görür ..
not :bu ölçme değerlendirme yöntemi doğru bir yöntem ve doğru bir test değildir kullanmanızı tavsiye etmem yapacaksanız topraklamayı sökün sadece topraklama kablosuna verin. çaresiz kaldığımız ve topraklamanın lazım olduğu durumda yapıyoz ....
 
meger veya çevrim empedansı ölçebilen cihazlarla yapılabilir. zannetmiyorum ama hala ölçmede kararlıysanız elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin EK-N'de açıklanan ölçme yöntemini uygulayabilirsiniz.